我有一个倾斜的温室,长4米,宽3米。它目前有聚碳酸酯板屋顶,我想用一个新的轻质瓦屋顶和可能在中心的600毫米Velux窗户来取代它。

只是想知道我需要多大的椽子,以及它们之间的间距(我读到600mm似乎很正常)。我计划绝缘与Celotex板,石膏板和抹灰。

也会适合头部的力量和阻止任何扭曲。

http://imgur.com/a/k2h74

来自MyBuilder Roofers的3个答案

最佳答案

7x2 @ 400 CTRS,将维卢克斯周围的托梁和修剪器加倍。最简单的方法是从内部设计,这样你的生活区域就可以是你想要的样子。比轻质瓦片更好的是有灯笼的平屋顶。高效、漂亮、简单。看看我们的照片,寻找灵感,祝你的项目好运。把抢

2017 - 03 - 08 - t21:00:02 + 0

回答2017年3月8日

如果有人能用上它,我建议400mm的中心带头。

通常我用6英寸x 2英寸的东西。也许有必要向当地议会的建筑法规人员询问绝对的规则,但我会在此基础上引用这份工作。但我喜欢过度设计,防止将来出现任何问题。

2017 - 03 - 08 - t17:00:01 + 0

回答2017年3月8日

嗨,斯科特,你需要使用600毫米的木材,把头部放进去绝对是一个好主意,这将加强屋顶的结构,并防止木材像你在你的问题中引用的那样扭曲。如何安装600毫米的椽子是固定在建筑物的两端,然后从每个椽子测量到建筑物的中心,以获得屋顶的中心,在中心固定一个椽子。测量中心椽子两侧的300毫米中心,固定2个椽子中心,并从内到内测量,以确保新窗户的宽度为600毫米。剩下的应该放在16英寸的中心,不能再多了。一旦你安装了剩余的椽子,回到屋顶的中心,测量你的新窗户的高度,把支架放在顶部和底部,切出中心椽子,应该给你留下一个开口来适合你的新窗户
希望这能有所帮助

2017 - 03 - 10 - t07:55:02 + 0

回答2017年3月10日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价