需要紧急通风建议

我只是想确认一下我的锅炉需要什么样的类型和多少通风。该锅炉已安装30多年,一直没有故障检查。现在我们已经买下了这处房产,并被告知由于缺乏通风,锅炉有危险。

锅炉的理想型号是w200 CF50 Gc 41429 18

新来的人说我们需要高通风和低通风,但我从手册上了解到,只有当锅炉本身在橱柜里时才会这样

来自MyBuilder Gas Engineers的2个答案

如果锅炉位于与外部不直接通信的内部房间/空间,请遵循以下通风要求:

高水平:170厘米见方
低水平:340厘米见方

如果锅炉位于一个房间/空间,有一个合适的外墙,直接与外界沟通,那么遵循以下空气通风要求:

高水平:85厘米见方
低水平:170平方厘米

注意:如果锅炉位于内部房间/空间,不直接与大气/室外交流,则必须明显遵守上述空气通风要求,而且通风口必须是不可关闭的类型,并且始终没有任何障碍物,如家具/书柜/书架等,最重要的是!

强烈建议将CO检测器安装在离锅炉太近的地方,安装时请遵循CO制造商的说明!

请忽略下面关于通风的帖子
要求,正如你提到的锅炉在隔间或橱柜,没有具体的标准,预先定义的大小/体积的一个
“隔间”,所以上面给出的数据来自制造商自己的规范在那里的锅炉安装手册。请不要偏离!

2017 - 09 - 28 - t09:40:02 + 01:00

回答2017年9月28日

如果锅炉是在一个有外墙的房间里(不是在隔间里),你只需要一个低通风。你说你有说明书,制造商告诉你要多大。对于你的锅炉,它应该是大约65平方厘米的自由通风(永远不要盖住通风:你需要通风)。对于一个开式烟道锅炉(就像你的)来说,每年维修一次是非常重要的,并且有一个一氧化碳报警器也是很好的做法。

2017 - 09 - 27 t17:45:01 + 01:00

回答2017年9月27日