我有一个建筑工人,正在扩展。今天我们遇到了一个问题。挖地基时他发现有160毫米犯规排水通过两面墙传递正确的基础。我想知道什么选项可用

4的答案从MyBuilder扩展生成器

使用混凝土门楣或直接

2017 - 10 - 01 - t10:35:03 + 01:00

回答2017年10月1日

无疑这是一个构建器应该能够回答的问题,如果他们知道他们在做什么。正如前面所提到的两个门楣放在两块基金会应该足够了。这是假设地下管道运行大约400年到450年的水平。如果低小心以具体的创建。然后最好改变或architext说话

2017 - 10 - 01 - t11:40:04 + 01:00

回答2017年10月1日

像前面的小伙子说你构建器应该知道这一切都准备好了如果他不那么我将检查,如果他是一个建筑工人。
很标准的做法和发生门楣下水道和豆砾石周围放置。

2017 - 10 - 01 - t15:50:03 + 01:00

回答2017年10月1日

联系你的供应商,因为他们需要知道水。我们,给了我们三个选择,减少规模扩展或过梁孔内部,但想要一个人! !或转移。无论如何他们想要的闭路电视录像片段在排水之前和之后没有伤害已经造成建筑工程。

2017 - 10 - 03 - t15:10:02 + 01:00

回答2017年10月3日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价