丹佛斯fp735si——只能在2频道的3在同一时间

嗨,我有一个三路丹佛斯FP735Si程序员控制供暖和热水。它有3个渠道控制以下区域。

通道1 -楼下供暖
通道2 -楼上供暖
通道3 -热水

自从两周前我们可以现在只有2频道在同一时间。哪个是第三打开不来吧,不管它是哪一个。我们可以1 & 2,2 & 3或1和3。但不是三分之一。墙上的恒温器甚至不点亮第三通道开关。你甚至可以听到它在控制器你得不到那个小点击噪音当你打开第三人,你当打开另一2所示。

你会说这是可能的控制器,是错误的吗?事实上,一切似乎第三项工作实际上并不是接受命令的权力。我试过重新设置控制器,但仍然相同。

任何建议将不胜感激。

多谢。

* * * * * * * * * *更新

我有更换丹佛斯三路FP735Si程序员从亚马逊和交换。不插电原,插入新的一个,又和整个系统的工作。似乎是原始的程序员,错了。

1回答从MyBuilder供暖工程师

最佳答案

有时很难做出诊断基于公众提供的信息在这个论坛。我建议你邀请一个供暖工程师有良好的外部加热控制知识参加和找到问题的路线原因(s)

2017 - 10 - 16 - t15:30:01 + 01:00

回答2017年10月16日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价