散热器流血,但仍然很冷

我家前屋的暖气片烧不热。我能感觉到管道一直热到恒温阀,但散热器是冷的。我已经确定锁盾是完全打开的,我已经确定所有其他的锁盾只有四分之一到半圈打开。如果我关掉了房子里的每一个散热器,它仍然不温暖,我已经关闭了两个阀门,打开放水螺丝,直到水停止,然后分别打开阀门,水又开始流出来。我已经关闭了水泵和锅炉,并将软管连接到散热器顶部的通风口,以便在室外排水。再次分别打开阀门,水就会流出。同时打开两个阀门,水就会流出

知道我下一步该做什么吗

来自MyBuilder Plumbers的5个答案

最佳答案

听起来像是TRV被卡住了,如果管道到它是热的,但没有得到rad然后移开TRV头,看看销是否移动。如果销是向上的,那么水应该流入rad。

2017 - 11 - 18岁t08:40:02 + 0

回答2017年11月18日

嗨。如果管道热到恒温阀,这意味着销钉将卡在阀门上的关闭位置。拧下trv头的螺丝,用一副把手轻轻提起大头针。这个阀门很可能需要更换。希望这能有所帮助。

2017 - 11 - 18岁t08:40:02 + 0

回答2017年11月18日

听起来像是弧度阀被堵塞或销卡在关闭位置。

2017 - 11 - 18岁t09:30:01 + 0

回答2017年11月18日


同时打开两个阀门,放水散热器,因为水需要循环,让它运行一段时间,以确保它没有空气。
放血时一定要用一块旧布,这样水就不会流得到处都是。

2017 - 11 - 17日0 - t22:00:02 +

回答2017年11月17日

TRV损坏或恒温阀卡住关闭。把TRV取下来,看看能不能解决问题。如果没有,那么最好找一个合格的管道工/供暖工程师来更换阀门。

2017 - 11 - 19 t21:45:02 + 0

回答2017年11月19日