问这种
管道
单一的散热器不加热
嗨。
我在我的房子里有一个散热器不升温。
这是一个相当新的散热器4/5years老了
我已经关闭所有其他散热器locksheild阀门和完全开放散热器故障识别如果是一个平衡的问题,这导致散热器顶部一点点温暖。我也把散热器从墙上,刷新了所有的污泥使用橡胶软管。我从散热器空气流血。我检查了和销不是卡住了。管导致散热器(和)很热但另一边完全冷(locksheild一边)。但散热器不是。我完全难住了任何想法。
我只能认为是散热器本身是错误的可能受阻。但是当我刷新系统它看起来不像有任何问题与水通过散热器的一端出。
非常感谢从你的任何帮助专家。
问候
我也应该提到。我已经进行了完整powerflush起飞并刷新散热器的墙上
我也想加入powerflush是由一个有能力的专业人士,而不是自己。他还把阀门检查他们没有阻止。他也被难住了,不能算出来移除地板看到管道工程。
1回答MyBuilder管道工
最佳答案
这是一个典型的血液循环不良,加热分支管道工程中由于污泥/碎片。两种方法来解决这个问题。
1。化学清洗。
2。权力冲
第一个方法是引入一个合适的化学清洁剂如Fernox F5或
哨兵X800进你的加热系统以及一个信誉良好的磁性过滤器,离开系统的产品,看看问题响应的散热器。
注:没有保证这个方法将工作由于污泥的程度/碎片在你加热电路服务这个散热器!
的其他方法更有效但昂贵得多是权力冲洗整个供暖系统,又明智的安装一个磁性过滤器,毕竟一旦系统清洁和工作更高效过滤器应该保持这种方式。
第二个选项将包括一个加热工程师开展工作,当然不是一个DIY或工作
更新:
你国家权力系统刷新,这项工作由专业/主管的人吗?
为了得到路线导致散热器阀暖和/热的一面而不是另一边,保理工作的其他元素
你有解决这一问题进行最合乎逻辑的结论仍然是血液循环不良。
原因可能仍然是一个错误的和/或先前的权力和冲洗不应该一样有效。建议你邀请一个供暖工程师参加进一步的调查有时很难得出一个确切的答案
没有看到这个问题了!
回答2017年12月27日
相关问题
- 一个散热器不升温——是一个空气锁吗?检查阀门、分离和被淋湿的散热器
一个散热器不是升温。我有检查这两个阀门,分离,被淋湿的散热器。我认为这可能是一个空气锁……
- 大散热器不加热除非所有人
搬进新公寓后,我们意识到,大散热器(双面板1.6米)在客厅里只会成为热-…
- 散热器不填充后删除,贴墙安装。
散热器在客厅里,一楼,一个板散热器7英尺x 1.5英尺被…
- 一个散热器系统不加热。帮助
你好,希望你能帮助。我在我的房子里有一个散热器,不加热,我难住了。我以前…