烤箱和滚刀,建议如果双烤箱和感应滚刀可以由一个电路。
我希望有人能给我一些建议。
我们最近有一个新厨房安装,我们有一个切割双4.1千瓦。这是连接到一个消费者单位和扣除炊具环MTN132 B32 - 32 amp断路器。
我们的新感应滚刀是7.4千瓦。
承包商从这种供应使用相同的饲料对我的烤箱和感应滚刀提供电力。有开关,隔离电器。
现在被认为别人,这是不正确的,他们应该跑向董事会一个全新的电力供应。原因是,它可以访问董事会如果我们使用我们所有的电器,例如圣诞节或者更糟可能是危险的。
我已经测试了这个系统,最好的方法我能通过所有的电器,使用滚铣刀长期。到目前为止,一切都好,没有明显的问题。
请有人建议我天气我应该重新开始,有一个新的供应感应安装吗?
提前谢谢。
* *对不起我应该添加克电缆是6毫米——财产只有4岁* * *
从MyBuilder电工2答案
最佳答案
后你可以有15 kw允许多样性在6毫米电缆和32个amp mcb。你的承包商在他所进行的是正确的,希望他允许RCD电路?
回答2018年4月12日
维冈•2018年4月12日以来的成员•141年工作,100%积极的反馈
你好
看起来好给你提供的信息(所有这些假设它是有线的套接字环上连接的电路,而不是在这种情况下,你将需要一个新的电路)(不过有超过负荷考虑),基本上有一个多样性的免税额,BS7671中可以找到
假设你使用电器在国内环境
州10安培+ 30%的最终负载(+ 5安培如果有一个套接字在你隔离器)所以11500千瓦是你的总负载30% = 15安培+ 10 = 25安培的电流(或30安培如果有一个套接字在你隔离器)因此在32安培
但是你需要考虑电缆的尺寸提供电路,简称RCD保护应该被添加,如果不存在,这都应该出现在一个小作品cert如果工作已经由一个合格的电工然后他会捡起
如果你仍然有疑问请联系电工没有看到安装我的自我我只能建议提供的信息,可能会有更多的问题只能推断从一个检查
谢谢你!
*这将是合理的假设,电路兼容
回答2018年4月12日