你好,我最近搬到一个新属性,已经注意到一些非常轻微上升的潮湿问题的揭示前门和后壁的一部分。显然我需要尽快解决这个问题。我相信这是块铺平在前花园对接对房地产墙,我发现很难找到下面的DPC所以我猜这是块铺平道路。从我读这篇文章的是没有去。后花园铺平在相当陡坡再次奔向众议院和DPC低于部分铺平道路。什么是最好的办法在这种情况下能够冰释前嫌的DPC不一定有一个完整的转让后的花园或挖块铺平道路。任何帮助将不胜感激,因为我知道这个会有多严重。谢谢

4的答案从MyBuilder Groundworkers

最佳答案

第一个停靠港是抬起的头几行铺路材料和定位DPC,如果像你说的它是低于最现实的解决方案是安装亚柯下水道,让他们利用了你的表面排水——这将收集任何水,对相应的建设和分配

2018 - 04 - 23 - t15:35:02 + 01:00

回答23日4月2018年

建筑法规说,必须完成下面铺平DPS 150毫米(两砖课程)。如果你安装通道排水管然后你需要离开至少4英寸之间的空白墙安装和其他障碍。

2018 - 04 - 28 - t21:50:02 + 01:00

回答2018年4月28日

拿出几行铺平道路设置亚柯通道排水管连接到排水这将收集任何水流,摆脱它

2018 - 10 - 20 - t20:30:02 + 01:00

回答2018年10月20日

真正满足dpc违反您需要删除块一米的建筑。然后从建筑挖掘基础大约450毫米和300毫米深。删除所有材料,是重要的块,沙子和铁杆子基地,这样你应该得到4砖暴露dpc以下。
接下来你需要做一些混凝土和填充沟到第三个砖。。接下来是构建一个墙的6英寸远离建筑物,最好是混凝土砌块,到当前驱动器完成的高度。现在你有保护dpc,确保气流。
下一份工作是在传动侧上安装aco下水道,你的新墙,理想情况下喂成一个可用的下降管。现在你可以继电器块铺路到aco下水道,问题已经解决了和将持续。

2019 - 01 - 23 - t22:25:01 + 0

回答2019年1月23日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价