问问商人
屋面
毡屋顶更换,走在甲板上跑坏,水池
你好。正如标题所暗示的那样,我们有一个9年的旧毡子屋顶,上面的甲板已经铺满了时间。原业主对这一过程考虑不周全,将大横梁直接放在毛毡上,以支撑甲板上25毫米的走道。由于额外的等待,pitch可能总是很糟糕,因此很多地方都发生了pooling。这是在封闭的(砖砌的)屋顶平台上散步。约1200万平方英尺的形状。整个屋顶只有一个排水管(没有任何侧排水沟,因为它都是封闭的)在刚刚过去的冬天,我们有一个小泄漏从露台的后端到下面的厨房。这是雪融化的时候。除此之外,但愿好运,(据我们所知)还没有其他任何泄露!
完成这项任务的最佳方法是什么?我们正在寻找要么得到所有的感觉和板下面和重新做一个三层火炬上…或者看看玻璃钢解决方案的选项..一家公司还建议我们在现有的毛毡上铺设一层新的GRP膜/溶液,因为在大多数地方,毛毡看起来还不错。(我不太相信这种方法,虽然可以节省我几英镑)
我更倾向于更换屋顶,这是一个头疼的问题,因为我们没有想到必须这么做,因为我们只有9岁。至少这样我们会知道它的音调是正确的,不必担心所有的重量都放在当前的板上。我也喜欢橡胶长廊瓷砖的外观,但不确定水是否会充分排出。-它肯定不会像现在这样随着球场慢慢流失。
最好的方法是什么?任何建议都非常感谢。我们的总部设在伦敦西部
来自MyBuilder屋顶工人的回答
最佳答案
你好,
在回答你的问题时,第一件事是不要选择在安装的3层毡上安装GRP系统。如果屋顶被用作阳台,我建议把所有的都拆掉,重新安装一个600gsm的GRP系统,如果没有人在屋顶上行走,就安装正常的450gsm。
由于屋顶只有9年的历史,这表明之前的业主在没有支撑的情况下在屋顶上安装甲板的想法缩短了当前屋顶的寿命。我认为没有进行任何工作来支持当前的屋顶,因为大多数屋顶只是为维护负载而设计的。
问候,
亚士本屋面有限公司
回答2018年5月20日
相关问题
- 被告知更换2年的平屋顶没有问题,因为我们在上面行走
就在两年前,我们把平屋顶完全换掉了。它现在由3层沥青纸组成。最重要的是……
- 帮助-新平屋顶建议-池水在边缘
嗨,非常感谢你的建议。我们有一个全新的天窗屋顶。有一个斜坡/瀑布,所以水会流,但是……
- 在更换毛毡(可能是整个屋顶和少量木材)时,要问屋顶工人什么问题?
我相信有很多诚实和高度专业的屋顶建筑商。但是总会有一些坏苹果……
- 在更换毛毡(可能是整个屋顶和少量木材)时,要问屋顶工人什么问题?
我相信有很多诚实和高度专业的屋顶建筑商。但是总会有一些坏苹果……