我的ch有问题,早上的第一件事就是当暖气来的时候,当达到恒温器的温度设置时,它不会关闭,继续给房子加热。

如果我把加热开关关掉,然后再打开,无论是在CH控制器还是在保险丝盒,它似乎开始自己表现。如果我把恒温器调低,我就会听到咔哒一声,锅炉就会停。在一天剩下的时间里,它通常是断断续续的,当温度达到恒温器的温度时,它也不会自动关闭。这意味着通过关闭和再次打开CH来不断调节。当加热持续运行时,不管恒温器的温度如何,如果我检查霍尼韦尔阀门单元的位置,它是在打开的位置。当我关闭CH时,它显然是闭合的当我打开CH时,它仍然闭合。当CH表现良好时,我将恒温器温度调高或调低,我可以听到阀门按要求打开和关闭。但是当天晚些时候,问题又出现了。

我未经训练的想法是,它可能是CH控制器或霍尼韦尔3端口阀门单元的问题,它可能是交换一个或另一个来识别的情况。

任何经过训练的想法都是欢迎的。

提前谢谢你。

Sovereign & Glenbury -感谢回复。格伦伯里,你说的阀头是指阀盖吗?封面确实有一个凹凸在后面,里面的模型是V4073A1039。我很擅长DIY——我能买一个自己换吗?如果这意味着消耗系统,我不会考虑它,但我将解决直接替代问题

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

根据我的经验,3端口阀门是可能的问题。控制器很少出现问题。如果阀头在银色盖子上有一个小圆凸,可以在不排水的情况下更换它。

2012 - 01 - 19 - t10:15:03 + 0

回答2012年1月19日

电动阀门的一个常见问题是机械部分坏了(比如手臂上的橡胶球),而关闭水流的球跑到任何它喜欢的位置,为了证明它不是控制器,把两个恒温器都打开,分别打开热水和暖气,看看锅炉是否着火并熄灭,很可能是阀门。在回复你的第二篇帖子时,不是头部想要改变,而是机械部分,所以系统需要被排干。

2012 - 01 - 21 - t16:55:02 + 0

回答2012年1月21日

正如上面所有人所评论的那样,系统的使用时间有多长?你的问题是阀门卡住了(即底座黄铜面),还是头部有缺陷(如果底座需要排水),如果只是头部,可以更换,但请确保在接线中心采用相同颜色的电线

2016 - 03 - 16 - t16:55:02 + 0

回答2016年3月16日