我们有一个正在进行的建设项目和建筑规范(builder是我们坚持坚持的话)州的基础砖砌的半地下工程B类和2课程地面”。然而他们利用我只能描述为“粗糙”微风块海绵(看起来几乎像在外表上)。上这门课然后一行的B类砖。这是一个合法的建设者做出改变吗?它是好还是坏呢?他为什么要做出这样的变化?谢谢你的建议。

3回答MyBuilder砖瓦匠

您可以使用砖或混凝土块低于dpc,但很简单dpc下面的墙需要能够支持预期的负载,在必要时,耐霜冻,硫酸盐和其他有害或有毒物质。块应该有抗压强度不低于7.3 n /平方毫米或密度超过1500公斤/立方米。

在这个例子中我建议找出街区已经使用然后说你的建筑师确认他们对规范的改变很满意。

2018 - 07 - 22 - t08:00:03 + 01:00

回答2018年7月22日

通常低于dpc工程砖用于结算总额以及混凝土块,他们都是在7牛顿标志意味着他们比脸更密集的砖块和thermalite街区因此采取更多的重量负荷。沟块可以使用但最好检查与构建控制

2018 - 08年- 08 - t20:35:02 + 01:00

回答2018年8月8日

的“海绵”appeareance块,它们可能是热块(这是非常糟糕的)或混凝土块,这是好的,但我强烈建议检查它与建筑师。
欢呼。
愿一切都好!

2018 - 08 - 13 - t19:45:02 + 01:00

回答2018年8月13日