问这种

管道

减少水压力在新建酒店厨房水槽

我有一个属性,建于2013年,水压力是比较有限。这不是限制在源和活塞完全开放,没有流对管道的限制。

我测试过的水平,我得到3点燃每分钟在水槽水龙头和4升每分钟在浴室水槽。

我希望得到外部水龙头安装但担心水压机器人会不够好使用高压清洗机

3从MyBuilder水管工的答案

嗨。它不应该是这样的。你的压力必须一样来自于计。检查电源开关是否完全开放吗?
谢谢

2018 - 08 - 06 - t15:35:02 + 01:00

回答2018年8月6日

如果你是方便的,我要做的第一件事是确保
)你的房子进水隔离丝锥是充分开放的。
b)隔离丝锥在街上为你的房子是完全开放的
c)验证你的邻居是否有同样的问题与你的财产证明它是一个局部问题。

直到你解决自来水压力,任何额外的水龙头你会有同样的问题。

2018 - 08 - 06 - t15:35:02 + 01:00

回答2018年8月6日

你需要确定问题是压力或流量。你描述听起来像是一个流问题,而不是压力。如果你有压力,你应该有一个静态压力阅读和动态压力阅读以及阅读。事情要检查停止旋塞是完全开放的,内部和外部。如果你有一个软水器,隔离,看看这使得差异通常可以有实质性的限制,尤其是如果它没有被服务一段时间。
编辑*太低。当前DG2标准9 l /分钟的流量1.0巴的压力。请注意,您的问题是低流,不低的压力,有一个重要的区别。低流量限制引起的管道工程。问你水供应商可能值得再看一遍,因为在一些新构建,流量限制器是安装在电表箱时应删除的属性成为占领。也有一个问题与关节计。这取决于你的仪表安装和没有看到,更具体的是困难的。我将回到开发人员,让他们去调查这显然是一个流水平不足。

2018 - 08年- 08 - t12:00:03 + 01:00

回答2018年8月8日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题