保险丝盒接线

你好,去年我安装了一个新的金属保险丝盒。今天我要换吸顶灯。我断开了盒子里的照明,只发现所有的电源插座都在同一个链路上,因此同时断开。这种情况应该发生吗?我以为他们会在一个单独的连接。否则,我怎么能使用我的钻头也意味着所有电器都必须断开,同时对灯工作,即冰箱冷冻室。欢迎赐教。谢谢你!

你好,谢谢你的回复。我被告知,安装新设备的“合格”电工错误地将插座和灯的电线连接在了同一个地方。它们现在已经排序了。

再次感谢。

来自MyBuilder电工的2个答案

不太明白你的问题?你的意思是照明和电源在同一个电路或RCD / MCB上吗?如果照明是在它自己的电路只要开关mcb或Rcd关闭。如果你在没有断开中性点的情况下断开live,并且你将中性点和接地连接在一起,即使mcb关闭,Rcd也会跳闸。由于mcb是单极,Rcd是双极。希望你在打开盖子之前就把诈骗装置的总开关关掉了!事实上,主开关也是dp,所以你可以用它。所以回答你的问题,如果上面的场景适用,是的,它会绊倒,但我不太理解你的问题,工作在一个活跃的消费单元和断开东西根本不是一个好的实践。如果不确定,请电工帮忙。
编辑……但直到你发现这个火花把它连接错了。之后我会问还有什么可能是错误的....或者是正确的?他是spark的一部分(可能不是)。你证书上的电路详细说明是什么?这是他犯的一个基本错误,但如果你愿意什么都不做,那完全是你的决定。

2018 - 08 - 09 - t16:05:02 + 01:00

2018年8月9日回答

你的新消费单位是3和3还是4和4这样的分割板。你的意思是灯和插座在同一侧吗?如上所述,如果没有看到它,就很难诊断。你是否刚刚关掉了Rcd脱扣开关,或者打开了防护罩并取出了电缆。由于木板还活着,这可能会造成严重的伤害。

2018 - 08年- 08 - t21:15:02 + 01:00

2018年8月8日回答