所以有一天我的屋顶出现了一个小漏洞,我的8个射灯中的一个漏了水。
泄漏现在已经修复,但由于某种原因,只有3个射灯亮,5个不亮。
灯是GU10,所以我知道他们不会有变压器。但不知道有什么问题。任何帮助或建议都会很好

非常感谢

来自MyBuilder电工的2个答案

最佳答案

听起来问题出在4号地点…水是从这里流出来的吗?点通常是菊花链,拿出这个配件,把电缆连接在一个接线盒里,看看其余的是否工作。如果是,请更换您拆除的配件。无论如何,理想情况下,水的来源应该被更换。我建议也检查一下其他地方是否有水损坏。

2018 - 08 - 27 - t11:05:02 + 01:00

回答27 Aug 2018

这可能是由于5倍筒灯不工作的电气连接处进水造成的,或者5倍筒灯不工作可能是由于泄漏造成的水损坏。

合格的电工将能够非常迅速地识别问题,并能够就所需的补救措施提出建议。

由于存在涉及电力的故障,如果您仍在使用剩余的工作照明,建议尽快由有能力的人进行检查。

2022 - 07年- 07 - t21:45:02 + 01:00

2022年7月7日回答