问这种
2022世界杯预选赛
淋浴开关代替拉索
我有一个拉绳开关,我想取代,又是走了已经取代了他们在过去,但我的问题是我可以适合50可与霓虹灯代替拉绳开关类型?
在我的浴室柜包含我的锅炉,报警面板和其他电器的东西,我想把开关,这违反任何电法,只要我的淋浴可以孤立我认为这可能是好的,提前感谢
diy_tryer_95
2018 - 08 - 28 - t06:35:13 + 01:00
1回答MyBuilder电工
最佳答案
曼斯菲尔德•2018年8月24日以来的成员•4工作,100%积极的反馈
72939年
2018 - 08 - 28 - t10:25:02 + 01:00
喜欢通过海报的问题
它很难建议没有看到橱柜和位置,但拟合50橱柜内的开关不应违反任何规定,因为这通常会被列为外区。
一件事你必须考虑,延长淋浴电缆正确到新的位置。这应该是做的正确,以避免任何电缆电阻增加。高负荷设备如淋浴,这是至关重要的,以避免经济过热的终端和关节等。一个小作品证书也应该修改后发表,以确保它符合。
瑰柏翠做一个伟大的质量50拉绳,搜索“瑰柏翠2167”——这将是值得考虑之前的电缆。
这种类型的工作只能由有资格的电工。问一个当地电工打电话和给你一个报价和建议工作。
回答2018年8月28日
就像
1
相关问题
- 嗨,Pleae确认如果它是可以接受的规则,有电动淋浴供应通过DP切换开关类似于炊具开关,这是坐落在浴室吗?
没有拉绳开关在浴室里,只是墙上的开关上着陆。谢谢。
- 连接天花板拉绳开关电动淋浴
我想更换我的电动推拉绳上限开关。开关负载和饲料说一边……是否加载…
- 灯的开关,而不是拉绳
你好我迫切需要一些建议。在我家我有电工作为新浴室套件的一部分,虽然不是一个……
- 更换天花板拉绳开关电动淋浴
我取代了拉绳开关在浴室天花板上我儿子的公寓。淋浴现在用新绳工作但是…