去问问商人

2022世界杯预选赛

电动淋浴绊倒。

我有一个10.8千瓦的淋浴用10mm电缆和50安培保险丝。淋浴器老是把保险丝绊倒。
我换了淋浴,装了一个新的10.5千瓦的淋浴。现在还在发生。有资格的电工能告诉我哪里出了问题吗?

编辑:(抱歉,我不知道如何回复这些问题)。

*淋浴在第一个答案中强调的情况下打开。使用几分钟后就会脱落。

来自MyBuilder电工的3个答案

最佳答案

你好,

你的10.5千瓦的电淋浴器应该是45安培左右,所以它跳闸50安培断路器,听起来好像是主电源的负载侧有问题,因为你已经更换了淋浴器。

故障排除建议:

1)如果可以的话,打开淋浴开关,淋浴隔离器处于关闭位置,淋浴器没有打开,它不会绊倒....主电源供电正常。(如果在这种情况下跳闸,则需要评估主电源)

2)如果可以的话,打开淋浴开关,淋浴隔离器处于打开状态,淋浴器未打开,它不会绊倒....电力供应似乎是健全的。(如果断路器在这种情况下跳闸,则需要检查从隔离器到淋浴器的电线)

3)如果可以的话,打开淋浴开关,将淋浴隔离器置于开的位置,打开淋浴器,它确实会绊倒....最有可能的是一个有问题的淋浴器或淋浴器布线错误。

我希望这能帮助您解决您的电气问题。

2018 - 08 - 29 - t09:25:01 + 01:00

2018年8月29日回答

可能是电缆上的绝缘在负载作用下损坏了。建议请电工用合适的测试设备进行绝缘测试。

2018 - 08 - 29 - t18:20:01 + 01:00

2018年8月29日回答

听起来,如果电缆过热,这将导致MCB/RCBO跳闸。它有可能穿过固体水泥、木材或绝缘材料。

或者可能是一个小的水泄漏,导致短路跳闸RCD。

2018 - 09 - 03 - t23:00:02 + 01:00

2018年9月3日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价