去问问商人
2022世界杯预选赛
电动淋浴绊倒。
我有一个10.8千瓦的淋浴用10mm电缆和50安培保险丝。淋浴器老是把保险丝绊倒。
我换了淋浴,装了一个新的10.5千瓦的淋浴。现在还在发生。有资格的电工能告诉我哪里出了问题吗?
编辑:(抱歉,我不知道如何回复这些问题)。
*淋浴在第一个答案中强调的情况下打开。使用几分钟后就会脱落。
nicksy_72
2018 - 08 - 28 - t22:11:29 + 01:00
来自MyBuilder电工的3个答案
最佳答案
72976
2018 - 08 - 29 - t09:25:01 + 01:00
被问题海报点赞了
你好,
你的10.5千瓦的电淋浴器应该是45安培左右,所以它跳闸50安培断路器,听起来好像是主电源的负载侧有问题,因为你已经更换了淋浴器。
故障排除建议:
1)如果可以的话,打开淋浴开关,淋浴隔离器处于关闭位置,淋浴器没有打开,它不会绊倒....主电源供电正常。(如果在这种情况下跳闸,则需要评估主电源)
2)如果可以的话,打开淋浴开关,淋浴隔离器处于打开状态,淋浴器未打开,它不会绊倒....电力供应似乎是健全的。(如果断路器在这种情况下跳闸,则需要检查从隔离器到淋浴器的电线)
3)如果可以的话,打开淋浴开关,将淋浴隔离器置于开的位置,打开淋浴器,它确实会绊倒....最有可能的是一个有问题的淋浴器或淋浴器布线错误。
我希望这能帮助您解决您的电气问题。
2018年8月29日回答
就像
1
相关问题
- 为什么我的电动淋浴器在运行时短路了?
我认为我有答案后,阅读其他问题在网站上,但我想建议是肯定的。我有一杯Aqualisa……
- 电动淋浴器在每次淋浴后会跳闸断路器。
我有一台10.8千瓦的米拉维花洒。消费单元有45A行程,热压机有RCD。淋浴效果很好,而且……
- 新型电动淋浴脱扣
我有一个全新的Triton T90电动淋浴器,安装在我的浴室浴缸上方,还有额外的增压泵……
- 自从增加了一个备用电路来安装电动淋浴器之后,就有几次断电
三个月前,我安装了一个电动淋浴器和一个增压泵。厨房保险丝盒里现有的备用电路开关……