房子里有15个散热器。有些有效地工作得很好,有些只是不温不火。其中一些有新的瓣膜,但没有效果。

三年前安装了新的锅炉,并对散热器进行了彻底清洗。然而,有些仍然不温不火,而有些则更有效率。那些有新阀门的不一定是高效的。这似乎很神秘。我不知道是否有人能找到解决办法。谢谢。
罗莎

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

听起来系统需要平衡,可能是最近的rad抢走了所有的热量,而那些最远的rad得到了剩余的热量。作为一个有趣的点,尝试完全关闭最热的拉德,看看它是否能使温暖的拉德升温。汤姆克莱德班克管道和供暖

2012 - 02 - 03 - t11:25:02 + 0

回答2012年2月3日

你有什么类型的系统,重力或压力。这可能是一些简单的事情,比如泵的尺寸不合适,没有在系统周围分流热水,或者像我的学院上面说的那样。

2012 - 02年- 06 - t09:45:01 + 0

回答2012年2月6日

如上所述,请让我们知道结果,以便提供进一步的建议

2012 - 02年- 06 - t09:45:02 + 0

回答2012年2月6日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价