问问商人
管道
热水器水箱(锅炉)不使用时压力非常高
你好!我有一个114公升,2 * 3千瓦的电热水器。我一个人住,所以大多数早上只使用顶部的加热元件按定时器加热水,否则它就会关闭。我经常离家一、两天。114升油箱上方是一个较小的红色“高尔夫球”油箱。从114升水箱到我的淋浴间的热水管道(不是水箱和“高尔夫球”之间的管道)上有一个压力表。
压力表读数爬升到4bar以上(表盘可以显示的最大值),远高于红线2 bar。当我离开家几个小时时,无论锅炉是否打开,都会发生这种情况。当我打开热水时,这个刻度盘就会下降到2巴以下。热水器工作正常,当我打开热水时,压力表在4bar以上,没有“奇怪的噪音或水的“爆炸”。114升的油箱显示“最大压力150psi,测试300psi”,这意味着10和20巴,远高于我压力表上的2bar红线最大值。
问:我应该担心压力表显示的4bar+压力(2bar红线的两倍)吗?同样,每当我打开热水龙头,压力表就会回落到略低于2巴的水平。
谢谢你!
切特
ckpager
2018 - 11 - 14 - t10:59:29 + 0
来自MyBuilder Plumbers的3个答案
Anlaby•2017年2月28日成为会员•13工作,100%积极的反馈
75904
2018 - 11 - 14 - t17:35:02 + 0
听起来好像是主进水减压阀坏了,应该有一个减压阀来保护热水器。是的,我会担心,特别是如果你不总是在那里。建议你更换减压阀,如果没有,在你不在家的时候关闭主冷水止水龙头。
希望这能有所帮助
来自Plumbaaid的海顿
2018年11月14日回答
就像
0
相关问题
- 锅炉压力下降时,启动
上个月,我们注意到当加热开始时,我们的锅炉压力像石头一样下降:24小时内从1.5巴降至0.4巴……
- 水管旁的两根水管震动(雾笛声)
水箱旁边的两根管子震动了:你好,这声音让我感到沮丧。这是一种雾号角的声音,最初会持续…
- 浴室里的冷水怎么了?
我的楼上和唯一的浴室在我的两床新建筑(90年代末)遇到了问题。它有老式的…
- 锅炉如何使用间接无排气的热水缸
5月,我们的阁楼安装了一个Albion超钢180升卧式间接无排气孔热水缸,由…