问问商人
基础&基础
3.3 x 2.2米温室的地基
我想在厨房的一侧建一个地基,厨房从房子的前面伸出来,我想有一个温室,厨房的前面和侧面不侵犯边界1米,因为没有规划许可要求。高度大约是2.2米,我想要一个几个街区高的矮墙。
我的问题是我需要多少宽度和深度的基础?什么等级的混凝土?我只是在洞中提示混凝土或我添加硬核到堑壕底部,完全初学者与这种事情,所以抱歉问了最基本的问题。
我需要把这些地基或地面砌块固定在房子的墙壁上吗?
我需要潮湿的课程,如果是这样,这是如何添加的?
还有,我应该瞄准什么厚度的地板,我应该做一些特别的事情吗?
提前谢谢你
来自MyBuilder Groundworkers的3个回答
最佳答案
Ayreshire•2018年12月6日会员•3.工作,67%积极的反馈
首先,你要把壕沟挖到现有的地基上。只要你挖到坚实的地面,典型的条形地基厚度为200mm, 1层A393钢网,挖宽为600mm,钢网切割为450mm。对于上浆的基础和墙壁,我自己会在现有的300mm中心钉上,砖墙将使用启动包来确保建筑墙壁下的安全。砖匠还会指导在哪里添加潮湿的路面。至于混凝土地板,我会和你当地的NHBC官员谈谈你需要什么规格。
希望这对你有所帮助
2018年12月9日回答
关于地板厚度的问题。一个合适的平板包含很多细节。你完成的混凝土板将是大约6英寸深的问题,但这是浇在箔背绝缘再次大约5英寸厚,然后在质量防潮膜的顶部,出于明显的原因。但在这将是一英寸的建筑沙压缩下来,以避免任何穿孔的dpm从硬核你已经投入。这很难解释,因为其他建造者会有不同的解释和技术。YouTube上有很多视频给出了很好的建议。关于基础深度等,上述先生给出了很好的建议。
回答2018年12月10日
土壤类型很重要,挖掘需要足够深,以定位压实的粘土,然后进一步至少与现有基础一样深。至少要有200mm的压缩型1型硬芯。如果你的家在一个氡区,那么氡屏障膜铺设之后150毫米- 200毫米的地板绝缘。在这上面是DPC膜,然后是混凝土,对于一个漂亮的地板饰面,应该是一个高强度的湿混合浮动到一个好的光泽。然后将DPC折叠在边块上,进入空腔,形成完整的氡/ DPC密封。这项工作将需要建筑法规认证,因此每个阶段都应得到当地检查员的批准。
回答2019年1月3日
相关问题
- 嗨,我要建一个4200mm x 3000mm的温室,我必须挖出基础,为混凝土做好准备,我应该去什么深度和宽度的600mm矮墙?谢谢
- 我需要多少个LED筒灯才能填满一个3.3m x 3.3m的房间?
嗨,朋友们,我最近买了一些防火和隔音额定5W冷白色(350流明)筒灯,并安装…
- 把温室变成一个完整的扩展/内部房间
嗨,我正在考虑搬家,我看到了一个符合我很多标准的房子,但有一个特点,我…
- 将温室改造为扩建部分
几年前买房子时,我们继承了一个大的P形温室(最宽处5.8米x 4.8米)。生活……