问这种

中央供暖系统

上/流水的声音从一个散热器。

一个散热器发出咕嘟咕嘟冒泡/冲水的声音每次锅炉启动。一个新的结合锅炉安装后就在一年前我搬到噪音开始后一个月左右。每天早上它发生锅炉启动大约20秒。我流血的rad几乎每天都把空气和所有其他拉德在家里很好。它不是最高的散热器。

我最初害怕泄漏,所以离开了加热了一个多星期,标志着表,但没有把整个时间。

夏季来了,我忘记了锅炉了整个夏天。

现在我们再次在冬季的开始。我又怕泄漏,所以治疗系统的泄漏密封罐。这似乎停止潺潺但创建了一个的砰砰声从一个不同的房子的一部分,所以仍然聚集在空气管工作。我可以容忍,那不是早上5点叫醒我在加热时。

但是现在敲已经停止和潺潺回来了。我真的不认为这是一个漏洞,我找不到一个在地板下。

这是一个新的结合锅炉,在一个区域拥有良好/硬度较低的干净的水。

我问两个水管工和所有他们能想到的是泄漏,但这并不是说。任何帮助吗?我扯我的头发失眠。

3回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

它可以画画,吸空气从某个地方?敲散热器阀门可能意味着在错误的方式。散热器恒温控制阀应流不返回。

2019 - 01 - 08 - t19:15:02 + 0

于2019年1月8日回答

问题是一个古老的rad的rad吗?如果是放一个水平,如果是修复rad的水平和流血。还如果恒温rad阀是旧的,可以说它是开放但是卡住了一半这将创建的咯咯声,水通过空气被困在这里。替换和破产。如果rad和和新还检查rad的水平我不能看到一个新的和被打破后但并不是不可能的。如果这些不解决问题然后空气被困在管道在家里。对于这个我想说问一个水管工来冲洗系统在全压力缓解任何空气困在管道系统下降和空气。最后如果没有这个工作那么我猜拉德腐蚀相当快,便宜的解决方案首先买一个抑制剂解决方案将其添加到系统冲洗后,添加一个fernox过滤器捕捉任何碎片。最后购买新的拉德。新锅炉新拉德我希望你早日解决。

2019 - 01 - 08 - t19:35:03 + 0

于2019年1月8日回答

你经常需要顶级系统吗?,被系统刷新新锅炉安装吗?之前,现代和年代可以继续流或回报,如果你总是超过你检查减压阀压力系统放电管是否有任何出院吗?,它可能是腐蚀产物在rad部分阻塞,如果是没有权柄刷新安装完成了适合磁过滤器都应该做到这一点当锅炉在大多数锅炉制造商不会荣誉保证如果这样做是不恰当的。

2019 - 01 - 08 - t20:40:01 + 0

于2019年1月8日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别