我的锅炉压力一直在下降,每天都需要从循环管道注水,尽管地板下和锅炉溢流出口都没有漏水的迹象
房主
2012 - 02 - 11 t00:36:04 + 0
来自MyBuilder水管工的4个答案
最佳答案
15522
2012 - 02 - 12 - t14:45:03 + 0
如果你没有泄漏的迹象,你失去压力,你的压力释放阀可能是释放,这是一个安全阀,它允许水安全地从外面的中央供暖压力变得很高,这通常是一个15毫米的铜管穿过墙,它只会踢回自己。如果你知道这是哪里,或者可以追踪管道到外面,如果墙壁是湿的,或者有一个橙色的污点,或者你可以看到它在滴水,那最可能是你的问题,所以当你补充系统时,你应该把散热器的气放掉,以防系统中有空气。
希望这对你有帮助,萨姆。温恩管道及供暖服务公司)
2012年2月12日回答
喜欢
292
16941
2012 - 04 - 04 - t09:20:03 + 01:00
你好Derwyn,
你的压力问题要么是现有的加热管道泄漏,要么是你的锅炉压力容器故障。如果你叫一个加热工程师出来调查,让他测试内部压力容器,以确保它仍然有压力,他可以用一个不错的脚泵。如果内部容器不能保持压力,那么最便宜的选择是在现有管道的回油管上安装一个新的外部容器。
希望这能有所帮助,
托尼
暖区供暖和太阳能
2012年4月4日回答