问问商人

2022世界杯预选赛

车棚照明及电源

我在离房子大约80英尺的地方有一间小屋。
我需要照明和1-2个插座。
这能由熔断的马刺驱动吗?
我最多只能在短时间内使用1200瓦的工具。
要用什么样的电缆才能连接到棚子。
谢谢你!

来自MyBuilder电工的5个答案

最佳答案

你好,

只要这是最大负荷,是的,你可以从熔断的马刺运行。然而,首选的选择将是一个专用电路从您的消费单位与RCD保护。

我推荐的电缆类型和尺寸是10mm SWA,如果从消费单元运行,以允许未来的扩展,尽管如果从Spur上运行,您可以使用2.5mm。

问候,
史蒂夫
电力服务

2019 - 03 - 13 - t10:00:03 + 0

回答2019年3月13日

进料棚的马刺必须有RCD保护。如果是这种情况,那么2.5毫米3芯swa将是电缆使用。这将是正确的额定所需的负载和伏特下降超过80英尺从房子到棚子。

2019 - 03 - 13 - t19:30:02 + 0

回答2019年3月13日

我强烈建议把一个单独的电源放在你的车棚/车库的RCD上。

除此之外,是的,你可以把它运行在一个13安培的熔断马刺和运行2.5/4毫米SWA电缆,或封闭在钢导管。

2019 - 03 - 13 - t21:50:02 + 0

回答2019年3月13日

你可以在BS7671中找到所有的答案。但如果你担心被电工骗了,你可以用13安培的刺激器。

干杯

2019 - 03 - 13 - t10:00:03 + 0

回答2019年3月13日

4毫米伏降使用电动工具
我想说的是,对于更坚固和未来的升级来说,6mm可以很好地添加一些东西,比如灯和一个迷你保险丝板,如果你想让其他东西跑掉的话。
使用swa电缆,需要正确地分开,我看过一些正确的DIY噩梦,哈哈,我会放一个接地棒…如果你不确定

制作一根大延长线作为临时测量,但真的不理想!!出于可能造成的损害和其他原因,我不赞成这样做。

80英尺是一个公平的方法!

如果在任何方面不确定,请找专业电工:D

亲切问候乔

2019 - 03 - 16 - t08:00:03 + 0

回答2019年3月16日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别