问问商人

管道

冷水箱氯化后,冷水不断发生气锁

根据房东的规定,我必须给冷水箱加氯。我用了当地推荐的水管工。气罐被清洗干净,并有一个气闸,之后他们就修好了。3个月后,冷水停止了——另一个气闸。水管工回来把它修好了。他们离开时,房客说她回家时热水已经凉了。水管工声称,在清洗冷水箱后,气锁是一个已知的问题(之前没有提到过)。他们还声称热水管用(显然我相信我的房客)。水管工说,如果他们再出来就要收费,我应该把冷水连到水管上,以避免气锁问题。现在我得找另一个商人出去看看热水箱,因为水还是不热。 Any advice? Is the plumber correct? There have been no issues in past 5 years with water, only post cleaning of the tank.

来自MyBuilder水管工的回答

最佳答案

你好,
当清洁CWST时,碎片可能沿着其中一条给水管道流下,部分阻塞了向浴室出水口的冷水供应,也减慢了向热水缸的冷水供应。
这也取决于热水供应是否不如过去那么强大。如果是相同的,流不应该被阻塞。
你的冷管道中可能还有一个气锁。
清除它的最佳地点是浴缸或厕所,因为它们在系统中处于较低的位置。建议使用湿吸尘器/吸尘器吸出空气。对我来说通常是这样。
这可能是巧合,在你的热水缸浸泡加热器加热元件已经爆炸,需要更换。
希望这能有所帮助。

2019 - 04 - 04 - t16:20:02 + 01:00