使用淋浴时将插座下到楼下

楼上的淋浴器用完后,我们楼下的插座一直有故障。这似乎没有任何规律,它可以发生在任何时候,但不是每次洗澡的时候。板子的一侧可以正常工作,但都可以重新打开,包括淋浴间,只有插座可以关闭数小时。我们请了许多电工来调查这个问题,但没有一个人能解决这个问题。任何建议我们都很感激。谢谢。

来自MyBuilder电工的3个回答

最佳答案

关于阵雨绊倒板的问题很可能是阵雨本身的接地故障导致RCD绊倒。我建议你对电路进行测试,以识别任何故障(可能在淋浴使用前和淋浴运行5或10分钟后进行测试是有用的)。至于插座没有重新打开,可能是插座的MCB有点过载(或者可能只是有点旧和磨损),需要一段时间冷却才能重新打开。如果不在现场,很难准确地诊断出发生了什么。

如果是上述原因,我会推荐一些东西。
1.请电工在淋浴器使用前后进行绝缘电阻测试。
2.让电工用钳形表检查插座电路上的负载情况。如果接近MCB的极限,我建议你改变电路,要么将电路分成两个,要么通过增加电缆尺寸来增加电路的电流承载能力,或者如果它是径向的,则将电路制成环形主电路(不是你自己可以做的事情,如果你不懂,你的电工应该理解术语)
3.如果MCB的插座电路很旧,请更换新的MCB。

我希望这能有所帮助。

2019 - 04 - 28 - t20:05:01 + 01:00

2019年4月28日回答

你需要一个电工来调查这个问题。由于这是偶尔的,这可能与淋浴的使用有关,因为淋浴与插座在同一个Rcd上。
我的猜测是电路正在受到水分的影响....无论是在淋浴间还是从墙上泄漏到插座上,插座已经被腐蚀,RCD正在检测电路中的故障。否则可能是安装电路内的零线松动......要么Rcd正在执行所需的功能,通过提醒您故障。
劳埃德·华莱士

2019 - 04 - 29 - t19:45:02 + 01:00

2019年4月29日回答

淋浴电路与插座电路在同一个rcd上,如果淋浴电路上有接地故障,它将影响rcd和跳闸。包含插座电路的mcb可能需要更改
淋浴器本身可能有故障,需要更换。但是测试这两个电路应该可以得到连续性和绝缘电阻测试的结果
我希望这有助于问候

2019 - 04 - 30 - t08:55:02 + 01:00

回答2019年4月30日