问这种

烟囱和壁炉

正确的方法是什么“密封”一个壁炉和烟囱停止潮湿吗?

我有一个闲置的烟囱和壁炉,电动“煤效应”火和木壁炉周围。以前的主人有烟囱的顶部删除。现在完成的阁楼,在楼上的上限水平。我相信顶部最初是“开放”的阁楼空间,尽管这可能是覆盖的承包商安装了厚绝缘在阁楼(辊类型)。

特别是在寒冷的几个月,我一直注意到(约的木头之间的连接部分壁炉周围)一种毛茸茸的白色物质(大概一个模具,任何一个知道这最有可能是什么类型吗?)

我已经删除了火和木壁炉周围一看,发现已经完全“面对”背后的壁炉石膏板(侧面,背面和顶部)固定压条。这些看起来有点潮湿/发霉,我删除它们(在这种情况下,我认为他们需要被删除!)在石膏板砖。当我把顶部水平石膏板,我发现还有另一个水平石膏板高于这个水平。当这个被相当多的碎片(烟灰等)下来。

如果它是相关的,壁炉开放高宽950 mm x 1420 mm x 480 mm深(约)和实际的烟囱(栈/烟道?)是300毫米宽x 230毫米深(约)。

我的问题是什么是“密封”的最好办法壁炉(停止可能跳棋进房间&损失的热量,从房间,烟囱),同时允许足够的通风烟囱(防止模具/可能相关麝香的气味,等等)吗?

我认为至少有一些烟囱通风是必要的防止的问题已经有经验的(尽管请证实),但我看过的人“密封”与充气的气球的烟囱底部(或其他类似设备),以防止热损失/国际跳棋。大概我的烟囱的顶部(上限水平在阁楼)也应该离开了(如前所述这可能已经被覆盖着阁楼绝缘)?

以防轴承提供任何建议,目前我想改装电煤效果的火和木壁炉周围,尽管在未来的某个时候我可能希望有一个气体消防安装。相关备查,我可能需要金属烟道衬垫安装烟囱里(也通过阁楼和上面的屋顶瓦片;或者,如果这是一个可以接受的选择,通过邻外墙阁楼而不是屋顶瓦片)?另外,可用气体火灾,后方的流感(也可以出去后的烟囱外)?如果双方都可以接受的选择,有什么优点/缺点的选项吗?

提前感谢你的任何建议。

最好的祝愿

迈克

5个答案MyBuilder烟囱和壁炉专家

最佳答案

想法有小气流,所以雨帽在顶级发泄或烟囱气球底部。

2019 - 05 - 30 - t09:45:02 + 01:00

回答2019年5月30日

早上好

每个人都一直提到一只鸟守卫蒙头斗篷覆盖蒙头斗篷,情况不是这样作为堆栈屋顶下面的水平。两个选项。你可以把阁楼绝缘但这仍然可能导致嵌套在它如果他们能进入阁楼空间或者你可以阻止顶部掉下来一个得到一个通气孔与堆栈,底部你会需要一个发泄安装如果你要再次阻挡洞只要一些空气能通过电火,你不会有问题。最主要的是确保空气仍然可以通过完整的烟道,检出的扫描,以确保没有旧巢

至于天然气方面你可能需要联系注册气体安装程序可以建议你更多

2019 - 06 - 07 - t09:05:02 + 01:00

回答7日6月2019年

当煤燃烧氧气产生一个叫做硫酸铵盐。这盐从大气中吸收水分,使你的未使用的烟囱吸湿和容易潮湿。所有的烟囱管道必须通风顶部和底部。如果你有湿烟囱乳房补丁,它将不得不重新呈现防水渲染。这是一个很常见的情况,甚至把烟囱不阻止它,因为后壁也被污染。

2019 - 08 - 20 - t10:55:02 + 01:00

回答2019年8月20日

发泄在楼上楼下烟囱在乳腺癌和通风烟囱乳房

2019 - 06 - 05 - t16:30:03 + 01:00

回答5日6月2019年

理想的一只鸟保护帽的锅,这将阻止鸟类筑巢,因为他们注意到当一个烟囱不是使用! !
卫兵将允许烟囱呼吸,只要你有一个发泄剩下的烟囱乳房的底部。
谢谢
韦恩

2019 - 06 - 04 - t16:30:03 + 01:00

回答4日6月2019年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题