问这种
烟囱和壁炉
结构炉扩展前面有点太短。(500毫米)
大家好。
我生活在一个爱德华的财产和壁炉结构炉延伸从壁炉夹在约430毫米。不像国家建筑法规500毫米。然而有正确的150毫米间隙夹的每一方。有没有可能打下叠加炉使用正确的维度slighty短结构炉的顶部。我的木材燃烧炉将放置略向前休会,允许足够的空间的容纳后烟道适配器。我也让这面前的300毫米间隙设备。这意味着大约150毫米的叠加炉需要延伸到地板上。另一个构建器在这里说就好了如果设备没有炉加热到100度,然后我可以使用一个12毫米炉在地板上。尽管我烧木头的火炉是免费站将安装到炉火角落/建筑商开放式壁炉。不是免费站在火炉的房间/或靠正常的墙上。 I will want to lay a granite hearth 40-50mm thick. I hope this all makes sense.
谢谢你!
3答案MyBuilder烟囱和壁炉专家
最佳答案
如果炉子不产生超过100度下降(厂家会告诉你如果是这样),然后你只需要使用一个灶台的公称厚度12毫米。在这种情况下结构炉的大小变得无关紧要,你不是用它来散热。前面的距离需要的设备设计操作的门关闭是9”不可燃的材料。然而下面的100度的规定是什么,和大小。如果你的炉子不满足100度的规则,那么你需要修改结构炉。你不能只是重叠装饰到地板表面和满足建筑法规。
回答3日6月2019年
Perranporth•自2019年4月10•还没有反馈
嗨,G先生,
炉子的生产商将决定炉(年代)。
如果他们说你需要一个结构炉,你需要项目至少500毫米(和150毫米)堵塞。
“铁工厂”已经表示如果制造商国家你不需要一个结构炉然后这一事实结构炉只有项目430毫米是无关紧要的。
如果你需要一个结构炉,那么您需要扩展您的现有结构炉由另一个70毫米(125毫米厚度)。
“温暖的炉子”是一个很好的经验法则。
关于“表面/叠加”炉,检查制造商的请求。建设海军学校规则所需的最少的2010)225毫米在火炉前(12毫米厚)。然而,如果制造商请求300毫米350毫米或其他,你必须满足(除非是在225毫米,在这种情况下,它必须是225毫米作为构建规则的否决)。
比橄榄球规则啊!
你花岗岩40-50mm炉是超过12毫米的表面要求(但是看起来好——吧!)。
你的炉子是分为独立式不管它坐落在哪里——壁炉或中间的房间。它仍然是“独立的”。另一个选择是磁带/插图类型,适合在一个封闭的空间。
简而言之,打开炉子手册,看看他们的状态。
愿一切都好!
Damian
回答20日6月2019年
相关问题
- 扩展结构。商人将我需要的。
建筑为我的壁炉炉需要进一步扩展到空间来容纳一个炉子烧木料。…
- 形成一个冲洗结构炉与下面的地窖
我想要一个小小的烧柴的火炉的凹槽内旧烟囱,我们刚刚开放。炉子将…
- 我已经告诉我们的椽子太短,不足以承载
嗨,我一直建议通过结构性测量员椽子3床半太短,而不是足够承载。…
- 潮湿的建筑下炉石壁炉架
猜这是正确的区域问我的问题。我的石头火包围下的结构炉一个潮湿的问题,…