附近的插座配件Safetey室外水龙头
附近有任何规则如何关闭套接字花园水龙头吗?我们的工程师安装套接字直接在水龙头下面大约3英尺以外的扩展。肯定不可能是正确的?就太好了,看看周围有特定的规则呢?
kaycee_36
2019 - 06 - 05 - t08:48:08 + 01:00
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
84545年
2019 - 06 - 05 - t10:08:16 + 01:00
喜欢通过海报的问题
没有“规则”有多远需要从外部套接字花园水龙头。提供外部套接字的最低评级IP56然后受RCD保护内部规定。然而,常识需要应用安装部分,我个人不满意直接安装外部套接字下面一个花园,因为它会在水流的路径打开水龙头时,有人可以与电动割草机割草,而别人用漏水的水管浇花。如果我是执行一个EICR,我会记下它,但我不会代码,因为它并不违反任何法规。
回答5日6月2019年
喜欢
21
84749年
2019 - 06 - 05 - t17:39:27 + 01:00
喜欢通过海报的问题
常识应该在这里盛行和建筑商这听起来像他们没有安装。我当然不适合他们,原因很明显。好人们引用电气法规等等,但我们电工必须设计一个工作也,这是分类的外部影响。有一件事我想问....为什么工程师安装外部套接字?
回答5日6月2019年
就像
7
85471年
2019 - 06 - 09 - t16:05:02 + 01:00
如果ip外部评级是正确的和电路由RCD保护/银行分理处规定直接根据法律,这是它是什么,
但是我觉得如果有人在正常思维认为合适的任何电气外部配件低于潜在的恒定的水源(除了一个池塘泵)
他们不应该参与安装
回答9日6月2019年
就像
2
84546年
2019 - 06 - 05 - t17:39:25 + 01:00
喜欢通过海报的问题
没有就没有吧,我知道一个套接字不能300毫米水槽在厨房不是100%在外面水龙头但仍不应该在它。还在IP套接字应该外的住房。