问这种
安全系统
部分p认证
安装外部安全摄像头的安装人员是否需要P部分认证?
谢谢提前
26个答案来自MyBuilder安全系统安装
最佳答案
不,你不需要是一个零件p安装,但你需要知道你做什么来设置dvr盒和你的相机的位置和指向,以免引起周围邻居的问题。
2019年6月14日回答
当然不是,安装闭路电视系统不需要对任何电缆做任何操作,因为系统只需插入现有的电源插座即可。
2019年6月14日回答
shepton mallet•2017年2月21日成为会员•3.工作,100%积极的反馈
第P部分注册适用于电气装置,即照明或电源插座的环形电源。大多数闭路电视装置只需要接入一个插头插座,所以只要有一个插头插座,就不需要进行任何电气工作。
如果CCTV安装需要一个新的电源插头插座,那么安装人员至少需要具备P部分资质。
2019年6月14日回答
P部分是240vac,不适用12vdc。可以调用P部分的一个东西是照相机、记录设备和监视器等电源的永久连接。通常这些都是通过熔断器插入。如果安装了新的240vac电路以适应闭路电视系统,将适用适当的法规和文件。
2019年6月14日回答
你好,
如果相机自带电源,如变压器插头并为相机供电,或其POE相机,则不应用P部分,如果您必须在室内或室外现有的电路中添加一个电路,则应用P部分
谢谢你!
2019年6月14日回答
不只是正确安装的良好知识,因为大多数相机只需要12伏1安培来运行它们,可以使用内联插件电源与4路喷流器,从这些12v 5安培的内联电源中的一个为4个相机供电
2019年6月14日回答
Brighouse•2014年11月7日成为会员•112工作,100%积极的反馈
城市肖利•2019年2月8日起成为会员•38工作,97%积极的反馈
你好,
简单的回答是不需要,因为CCTV主要是12v,这是一个低压系统,不需要240v市电,除非他正在安装任何新的240v市电插座,在这种情况下,是的,他需要部分证书
2019年6月14日回答
萨里•2015年5月4日成为会员•5工作,100%积极的反馈
不,他们没有-一个正确的CCTV安装是一个封闭的12v或Poe安装系统,可以从一个单独的保险丝支线运行
2019年6月14日回答
安装相机不需要p部分,因为相机电压特别低。你需要p部分的唯一原因是如果你使用240v的相机。
2019年6月14日回答
斯文顿•2017年3月1日起成为会员•没有反馈
只要你没有连接到电源或安装新的熔断马刺,那么不,你不需要p部分,如果安装中进行了任何电气修改,所有的一切都需要签署,现在系统提供电源,我们可以通过以太网供电等,如果安装人员不确定,可以在进行工作前联系当地委员会咨询
2019年6月14日回答
伦敦•2019年3月7日起成为会员•8工作,100%积极的反馈
安装外部闭路电视摄像头不需要认证。然而,那些拥有SSAIB, NSI, HCSA等任何认证的人将会有所不同。此外,您还要确保您的安装是按照英国标准和法规进行的
2019年6月14日回答
共同的价格•2017年11月14日成为会员•6工作,100%积极的反馈
谢菲尔德•2018年9月27日成为会员•没有反馈
如果单摄像头系统插入现有电源,答案是否定的。但是,如果该系统要求在住宅电力系统中安装其专用的电源插座,则该电源插座应由注册电工安装。
2019年6月14日回答
据我所知没有
除非你在电气系统工作。我有小型工程资格,这允许我安装报警系统的熔断器。
2019年6月14日回答
不要求P部分合格,任何CCTV布线都是非常低的电压。
唯一的要求是,如果你要安装任何新的240v设备,那么这将需要P部分
2019年6月14日回答
布里斯托尔•2019年3月27日起成为会员•28工作,100%积极的反馈
在英国,只要不增加新的线路,就没有必要。然而,在威尔士,室外照明可能被视为“花园照明”,因此必须使用这种照明。
2019年6月14日回答
吉林厄姆•2017年2月28日成为会员•28工作,100%积极的反馈
Sittingbourne•2019年3月18日起成为会员•6工作,100%积极的反馈
相关问题
- EICR但没有P部分
我的房子楼上重建了,所有的电路/插座等都是全新的,楼下的消费单元不是…
- DIY电气工程不违反第p部分?
我最近搬到了一个新地方,决定自己动手做一些电器。我有一个非常老的保险丝盒,有插入式保险丝(所以…
- 花园工作室的电气设备是否需要P部证书?
我与当地的建筑商签约,在离主楼50米的地方建造了一个带有电气和以太网的花园工作室。他……
- 签发的地方当局竣工证书是否表明已看到P部分?
在2010年之前,我已经完成了一些工作(安装聚会墙和窗户),但直到最近我才意识到我没有P部分(电气……