问问商人
浴室配件
淋浴器安装错误
我为新套间订了一个不错的浴室品牌数字淋浴器,带遥控器开关按钮。我的建筑商说他以前没有做过,但总是向我保证,如果他做不到,他会提出建议。安装后不久,淋浴控制单元发生爆炸,水从新建的套间天花板泄漏。制造商很厉害,派了个人出去。他向安装人员指出,该装置适用于低压系统,并在说明中强调了这一点。零售商送来了错误的机组,因为我订购了一个高压机组,用于组合锅炉。他们好心地送出了一台新设备,我的安装人员安装好了,但说这不是他的错,而是我的错,因为我提供了错误的设备。现在正确的喷头已经放好了,但他实际上把它重新连接到了前面,所以当我打开喷头时,水是从手持设备而不是头顶的淋浴器里流出来的。我的天花板也被弄脏了。有没有人认为作为专业人员,他应该在安装之前检查这类事情,至少阅读安装手册? He refuses to take any responsibility. He’s been laid in full of course.
来自MyBuilder浴室装修师的5个答案
最佳答案
我想不出任何可以免除安装人员责任的理由。他显然在安装前没有检查产品,然后在第二次错误地连接阀门。他完全有责任,应该直接或通过他的公共责任保险支付所有损失。
2019年7月14日回答
Llandysul•2014年9月2日成为会员•28工作,100%积极的反馈
他肯定应该检查产品是否合适,如果不确定如何适合它,请获得专业建议,但继续进行并把它搞砸是不可接受的,所以他要负责所有的损害和费用,
2019年7月14日回答
Markfield,•2017年10月16日会员•87工作,99%积极的反馈
任何承担工作失败并造成损害的商人都有责任自费解决问题。然而,如果有一个问题不是因为商人,而是我实际上是制造商的错误,那么他们就有责任提供有缺陷的产品。他说你应该检查淋浴是否正确是不负责任的,因为在安装之前检查一切是他的责任。你付钱让他做这项工作,因为他应该知道自己在做什么。此外,这也是为什么商人应该依法获得强制责任保险的原因。
2019年7月14日回答
相关问题
- 单淋浴-热水只从小淋浴头流出,而不是大淋浴头
你好,我们的淋浴房安装了恒温淋浴导轨。淋浴扶手上有一个很大的淋浴头(是固定的…
- 水龙头有问题,淋浴热水,然后冰冷
我有一个组合锅炉波特顿表演他。几个月前,我的维多利亚式淋浴搅拌机的水龙头坏了……
- 我的淋浴盘是否安装正确,淋浴屏是否安装正确
我不确定我的淋浴盘是否安装对了。我们有一个带玻璃屏幕的步入式淋浴间……
- 淋浴门的滚筒转错了方向
我浴室门上的一个滚筒坏了,我得换一个。我注意到他们好像一直在…