问这种

中央供暖系统

水没有热megaflo很久

嗨,我搬到一座新房子哪里有vailant锅炉和megaflo缸。目前,我已经设置定时器为热水锅炉。早上一个小时,下午一个小时。浸没式加热器关掉。

我已经注意到的是,加热水后几个小时,如果两个孩子带淋浴,然后热水运行第二个。它大约是10 - 15分钟为1一个淋浴。

它是正常运行的热水如此之快?或者我做错了什么

任何帮助将不胜感激。

10答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

这完全取决于你的汽缸的大小和回收率。例如,如果你有150升油缸和流量是10 l -孩子每分钟1在浴室呆15分钟。他们用150升的水。如果你的热水不设置再生在这个时候孩子2总是得到一个贫穷的淋浴。通俗地说,就是使用热水存储在第一次洗澡,没有机会再热。扩展你的热水次使用*和儿童2会得到一个热水澡(但如果气缸运行完全冷,然后将水加热,恢复时间将大约20/30mins热水淋浴假设之间设置为上)我希望这是有意义的。请随时联系我进一步建议你应该需要它。

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

气缸热水存储不够大

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

最有可能运行的减压阀,最有可能引起的错误的膨胀水箱。

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

这取决于水箱的大小,如果是150年或170年升舱水将持续大约15到20分钟。因为你已经设置定时器只有一个小时,这意味着水不加热的时间,一旦它完成它不热. .我建议你增加时间2小时在使用它的时候你最应该帮助解决你的问题或者另一个选择将是一个更大的缸。

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

这将取决于缸的容量和多少升一分钟淋浴时使用。也有可能1小时加热时间不足以充分加热缸。

也是从缸完全绝缘管工作尽可能如果汽缸的二次回路也浸出缸的热量。

还在淋浴时如果没有返回阀门等没有这也将很快冷却汽缸。

我将寻求服务的G3合格的水管工来看看并相应建议。

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

你好,

不,你没有做错什么你说什么。可能有一些问题与本热水系统,但第一次尝试离开你热水在恒定的程序员是否使一个差异。在恒定意味着当你使用热水,温度下降的时候,它会自动重新加热温度控制本身通过自己的积分。让我知道结果是什么。

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

你好,

可能有很多问题给你带来这个问题,理想情况下我们会参加评估问题,诊断问题。这是收费每小时£75 +增值税任何额外的部分将额外费用。

或者是超过我们的一个工程师提出的锅炉和水箱可能需要更换,如果您需要一个报价我们会出席,为您提供一个免费的没有义务报价来取代。

我希望这可以帮助,我们很少诊断没有进一步调查这个问题,因为这可能并不总是是最准确的诊断。

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

离开浸泡时间较长
检查您的系统时最后的服务吗?
在您的系统上有吸收多少次?
它是一只热系统或者是连接到你的锅炉,如果你有一个了吗?
你的苔原漏水吗?

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

完全回答这个问题最好知道megaflo的年龄和锅炉的容量megaflo。气缸的新模型的效率意味着他们能加热大约45分钟内150升不开通,应该足够2淋浴,很明显,只要他们不是很大量的水淋浴。老megaflo和锅炉的效率会改变这一点。我建议延长热水时间2小时前洗个澡,看看给一个完整的缸的水,如果是这样,那么减少次15分钟,看看效果最好。

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

我猜的属性设置为低锅炉或气缸
第一孩子花长在淋浴
或气缸容量小
打开热水,同时他们正在淋浴

2019 - 07 - 18 - t08:25:02 + 01:00

回答2019年7月18日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别