问这种
屋面
玻璃纤维在10米长车库的屋顶上
需要更换车库屋顶。10 m×3.5 m。
几乎没有脚步声,除了偶尔脚爱上邻墙窗口,或屋顶瓦访问如果需要。
认真考虑玻璃纤维,但很担心在这么长的长度和灵活性的任何后续开裂等。
其他选择将“科技火炬”
paddy_93
2019 - 07 - 30 - t10:14:28 + 01:00
5个答案MyBuilder盖屋顶
最佳答案
91018年
2019 - 07 - 30 - t12:50:03 + 01:00
与玻璃纤维需要伸缩缝每40平方米然而如果你担心运动,你是否想过用三元乙丙橡胶吗?它有一个20年保修!
回答2019年7月30日
就像
5
91310年
2019 - 08 - 09 - t09:04:52 + 01:00
喜欢通过海报的问题
是的每个30-40sqm玻纤需求膨胀接头。但是我不同意三元乙丙橡胶在我看来其自助系统,垃圾。除非在工业或非常高的水平,你不能看到它。
回答9日2019年8月
就像
2
91123年
2019 - 08 - 09 - t09:05:10 + 01:00
喜欢通过海报的问题
高性能火炬感觉系统是最佳的选择。由于系统的flexability。三元乙丙橡胶并不像一个新的构建这样的一个很好的选择这种规模的屋顶平台,将在第一年。随着EPDM体系粘在木材甲板剂量不允许运动。
回答9日2019年8月
就像
1
相关问题
- 我打算重新粉刷房顶的车库使用2毫米传递火炬的感受。车库屋顶长约19英尺,只有肤浅的梯度。我需要适应一个衬底吗?
- 车库墙是鞠躬,屋顶是扭曲…拆除或修复?
我们有一个1905的房子,有一个车库,建于大约30 - 40年前被敲门的后墙上附加洗……
- 我需要规划许可代替斜屋顶的平屋顶在我的车库?
我希望代替平泄漏车库屋顶的一个定位。车库位于底部的花园- 35英尺…
- 墙2斜屋顶间车库造成潮湿的车库内
你好,我在寻找一个答案,但找不到这里。我最近买了一栋房子建于2004年,…