问问商人

管道

恒温混合器淋浴-水的温度是热或冷

我新安装的恒温淋浴器里的冷热水调节不了。安装信息中的故障排除信息表明:“检查入口进料是否正确安装,热的在左边,冷的在右边——这可以通过重新安装管道来纠正。”这是否意味着管道安装不正确,还是淋浴阀连接有问题?

来自MyBuilder Plumbers的4个答案

最佳答案

这听起来很像他们把冷热管道交叉了,可能是按照制造商说明书上的建议(从后到前)反过来安装的。另一种可能性是新淋浴器中的恒温盒有故障,尽管这是新淋浴器不太可能,但也不是不可能

2019 - 08 - 17 - t12:17:55 + 01:00

回答2019年8月17日

这可能是管道错误的方式,但检查过滤器在进口管道没有堵塞。

2019 - 08 - 17 - t12:17:44 + 01:00

回答2019年8月17日

这听起来确实像是冷热水安装在了淋浴的错误两侧,也许最好让安装工回来检查一下。另一种检查方法是取下盖板,感受淋浴的每一面,通常热的应该在左边,冷的在右边。在诊断故障时,我通常使用激光测温枪检测温度。

2019 - 08 - 19 - t20:05:02 + 01:00

2019年8月19日回答

这取决于你有什么类型的淋浴,但首先要检查的是冷热饲料是否安装正确?如果安装正确,则需要检查恒温盒是否设置在正确的位置。
如果以上都是正确的,那么恒温盒是故障的。

2019 - 08 - 25 - t08:10:02 + 01:00

回答2019年8月25日