改装时空气砖问题

通过在墙端通过空腔墙添加气砖来实现额外的地下通风…白色的颗粒状物从空腔中逸出,检查时没有留下任何东西,所以气砖没有通过空腔。知道之前添加了胶珠绝缘…我是否会有潮湿和潮湿的问题,因为假设气砖现在也在通风墙腔

谢谢你的回答。事情是可以休息的墙壁空腔胶珠保温仍然存在,因为这只是对一个墙壁附近的角落…那么这会成为一个问题吗?我假设这些细小的白色颗粒状的东西是胶珠绝缘,而不是别的什么

谢谢你解释清楚。由于墙壁是干衬里,什么迹象表明潮湿?还有,我应该让人检查一下平房那一侧的空腔墙吗?相邻的墙壁没有使用胶珠绝缘,因为那面墙上有一个温室。这样会有什么不同吗

谢谢你的回答。现在注意到的另一个问题是,浴室天花板通风口排气管通过其他山墙端墙离开阁楼....现在请记住,我们被建议联系珠珠cwi,检查排气管出口上方是否有空隙,当时一些珠珠也丢失了,就像暴风雪一样。钳工说....所以,如果在cwi之前没有潮湿问题,如果这里有一个空白会有什么关系吗?随着时间的推移,ciga现在不会说我们干扰了cwi,所以不在保修范围内吗?或者如果没有其他问题,是否只是支付cwi复检费用和增加更多珠子的问题?

来自MyBuilder Bricklayers的3个答案

最佳答案

只要绝缘完全从腔中取出,没有堵塞/桥接,那么是的,你应该没有问题。然而,如果你的口腔里有更多的绝缘材料,你就有可能出现潮湿的问题。市场上有许多腔填充产品,随着时间的推移,大多数会引起潮湿问题。

2019 - 08 - 29 - t16:26:50 + 01:00

2019年8月29日回答

在空气砖的背面放一个套筒,通过内叶(即内壁)连接空腔。工作是个好机会。

2019 - 09 - 08 - t16:10:02 + 01:00

2019年9月8日回答

如果你在安装之前就有潮湿的问题,那么复古的绝缘安装可能会导致严重的问题
在安装粉末绝缘之前,你的住所周围应该有一个横向空隙
这个空隙作为一个湿度控制系统,它应该不高于你现有的地板水平,低于或低于地面水平。这种空白是标准的建筑实践,永远不应该被填补。当通过钻孔泵泵重新安装绝缘材料时,绝缘材料将不可避免地掉入空隙,并“桥接您的dpc水平,因此如果有任何潮湿的问题,您的新绝缘材料将抵消空隙的目的,并作为海绵,使水分上升到doc水平,并通过您的石膏作品出现

2019 - 09 - 26 t16:30:03 + 01:00

2019年9月26日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题