前几天我打开了中央供暖系统,当我关掉恒温器时,中央供暖系统仍然是开着的,我试着手动关闭锅炉,但当我重新打开它时,它又开始重新加热散热器,即使恒温器关闭了。有人知道是什么导致了这个问题吗
亲切的问候
迪安

来自MyBuilder Plumbers的4个答案

根据您所拥有的系统类型,这通常表明区域阀门被卡住,并不断向泵和锅炉发送电力

你会失去对加热的控制

2019 - 09 - 21 - t13:00:03 + 01:00

2019年9月21日回答

它需要一个有能力的人来识别故障,但首先需要检查的部分是,程序员和恒温器是否正常工作?确认他们正在开关CH通道开/关,特别是如果他们是老式的机械类型的控制。

如果控制功能正常,则需要检查转向阀/阀门,如果安装了Y或S方案,检查阀门是否可以自由移动,在操作时有一个小金属标签可以移动,以便您可以直观地识别阀门的位置。如果你有一个组合锅炉安装,那么气体安全注册工程师将需要进一步调查。

一个普通管道工可以更换Y型和S型分流阀。燃气安全工程师需要检查燃气组合上的故障,善于解决问题。

2019 - 09 - 22 - t08:35:01 + 01:00

2019年9月22日回答

如果是合闸,很可能是温控器,如果系统很少,如上面提到的,需要检查。
如果不确定,寻求合格的帮助。

2019 - 09 - 22 - t09:10:02 + 01:00

2019年9月22日回答

如果你在通风柜中有一个钢瓶,你的阀门可能坏了,有时你可以换一个电子部件,这样你就不必把整个系统都排干了

2019 - 09 - 22 - t18:50:02 + 01:00