问问商人

中央供暖系统

是拆散热器导致我的锅炉着火了吗?

我的建筑工人三天前拆了一个散热器,管道没有盖上盖子。在这段时间里,我们继续使用热水和暖气,因为我们没有意识到这一点。锅炉的排水和过热导致锅炉顶部的风扇和空气压力阀起火。建筑商称这只是巧合,不承担责任。他们是对的,还是火灾是他们行为的直接结果?

来自MyBuilder Heating Engineers的7个回答

最佳答案

你好,

我会全心全意地建议你有一个燃气安全注册企业看看这对你来说。

2019 - 09 - 29 t10:48:44 + 01:00

2019年9月29日回答

听起来像是锅炉安全装置坏了

2019 - 09 - 29 t21:20:02 + 01:00

2019年9月29日回答

你可以拆下任何一个散热器,然后仍然使用锅炉。管道应该盖上盖子。如果他们不盖上管道,就会导致泄漏,锅炉会自行干燥,在我看来是这样的。我强烈建议一个气体安全工程师来看看这个问题,但建设者似乎有错

2019 - 09 - 30 - t15:50:03 + 01:00

回答2019年9月30日

就算这是巧合,你怎么能不盖暖气管呢?供暖系统将会枯竭。建筑商肯定有错。

2019 - 10 - 03 - t17:35:02 + 01:00

2019年10月3日回答

拆除散热器不会导致锅炉着火,恰恰相反。如果你从供暖系统中排水,锅炉会检测到压力的损失而不会着火。我怀疑你的锅炉有不相关的问题

2019 - 10 - 03 - t18:45:02 + 01:00

2019年10月3日回答

打电话给锅炉制造商,让他们派人过来。

2019 - 10 - 05 - t12:40:02 + 01:00

回答2019年10月5日

如果拆下散热器,阀门开着并且关闭,系统水就不会流失。除非它们正在漏水(为了预防起见,它们应该盖上盖子)。

如果系统没有压力或者是空的,锅炉应该已经切断或者过热而切断。所以暖气和热水无论如何都不会起作用,因为里面没有水。

对我来说,这听起来确实是一个不幸的巧合,但建筑商是建筑商,而不是管道和供暖工程师。我总是建议商人做他们接受过的训练,你不会让一个加热工程师只因为他砌了几根烟道就去建一堵墙。

希望这能有所帮助。

2019 - 10 - 16 - t10:15:02 + 01:00

回答2019年10月16日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别