我有一个理想逻辑+ S18系统锅炉显示故障F1,这意味着“低压”:压力表确实在零。在其他的房子里,我不得不打开水龙头给锅炉补充水来解决这个问题,至少是暂时的,但在这里,我不知道该怎么做,因为水龙头似乎都不起作用,也没有明显的注水循环。

在我等待理想派人来的时候,谁能帮我解决这个问题?这台锅炉是四月份才安装的,所以完全在保修期内。无论如何,这个问题肯定不是正常操作的一部分吧?

来自MyBuilder供暖工程师的5个答案

最佳答案

系统锅炉加热热水箱给你提供热水。通常的做法是将注水回路安装在热水箱旁边。如果你去你的热水箱,你可能会发现你的填充回路可能连接到一个小的红色水箱(膨胀容器)。

2019 - 10 - 03 - t14:20:02 + 01:00

2019年10月3日回答

可能在通风柜或水槽下面

2019 - 10 - 03 - t16:25:01 + 01:00

2019年10月3日回答

在靠近锅炉的地方一定有一个灌装回路。没有它,就没有别的办法给系统施压。在某些情况下,实际的填充回路(柔性管)被拆除,并放置在安全保存的地方。

2019 - 10 - 03 - t13:50:02 + 01:00

2019年10月3日回答

看看锅炉下面
你应该找到一个内置的
易于使用灌装回路增压系统。

2019 - 10 - 03 - t15:25:01 + 01:00

2019年10月3日回答

嗨,应该有两个蓝色的阀门就在锅炉下面这些锅炉是供应内部灌装回路,所以可能不是你所习惯的在以前的锅炉。
在两个蓝色的阀门之间会有一个小铜管,这些阀门只有四分之一转。

2019 - 10 - 03 - t22:00:02 + 01:00

2019年10月3日回答