问这种
2022世界杯预选赛
你可以使用1.5毫米电缆双插座吗?
电工最近安装了一个双插座刺激我的财产。细看看来他们已经使用1.5毫米电缆。
这个可怜的实践还是绝对不?
谢谢
olly99079
2019 - 10 - 09 - t16:56:00 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
96432年
2019 - 10 - 10 - t17:45:02 + 01:00
视情况而定。如果一个保险丝刺激已经安装,然后供应已经送往你的新的套接字1.5那么它的好,当前13安培保险丝刺激将限制1.5可以处理。如果直接从另一个插座必须2.5正常国内布线。我想大多数人会连接在2.5不管但没有看到这份工作我们只是猜测。
有人说它不能做是不正确的,它清楚地显示为容许在附录15 BS7671 2018是美联储从熔融刺激。
回答2019年10月10日
喜欢
7
96420年
2019 - 10 - 09 - t18:20:02 + 01:00
绝对不。我建议如果它确实是1.5毫米电缆你问电工是谁干的,为什么他不使用2.5毫米。什么说在你收到的证书吗?
回答2019年10月9日
就像
2
96441年
2019 - 10 - 10 - t08:00:03 + 01:00
2.5毫米的权力,没有任何小! !
1.5是一个照明电缆和所谓的火花安装这需要跟谁说话! ! ! !
回答2019年10月10日
就像
2
相关问题
- 额外所需的套接字后面电视电视配件。我可以用一个4帮派扩展(永久“on”)暂时?
我需要一个额外的双插座DVR记录器(240 1.5 v)和(240)0.5 v电压适配器背后我的电视…
- 你可以使用2 x 1.5毫米电缆3毫米电缆?
我敢肯定是错误的,或者至少不实践但没有缝中的任何规定州……
- 0.75毫米或1.5毫米壁和内嵌绳开关安装LED灯吗?
你好,我希望每个人都做得很好,是保持安全!我安装一个新的壁灯终止到3安培融合……
- 取代双保险开关插座,插座
我们正在改变我们的电视,因此我要装修,现在是最理想的时间改变这墙……