问这种
2022世界杯预选赛
两个灯一个安装一个开关,一个是行不通的
你好,
我有三个独立的LED射灯一变光开关在我的厨房。
我想删除一个射灯,,取而代之的是吊坠挂在表上方。
在删除旧的筒灯我可以看到有2电缆喂筒灯。我想好了!我可以安装2侧灯,而不是一个在我的餐桌上。
(对于那些保持计数意味着总共4个LED灯)
所以我来养活一个电缆(生活、中性、地球)一个吊坠,另电缆(生活、中性、地球)另一个吊坠。
我做了所有DIY,连接起来,打开了调光器,只有3灯工作(原2发光二极管,和我的一个新的吊坠)的一个吊坠不点亮呢? !
我到底哪里错了?更重要的是我如何解决它,这样两个吊坠与其他2 LED射灯来吧?
amatar88
2019 - 10 - 20 - t15:29:31 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
97302年
2019 - 10 - 20 - t17:50:02 + 01:00
有太多的事情可以导致问题。有下垂的LED灯泡,如果是可控吗?并不是所有的领导在调光器的工作。你的连续性检查所有的灯吗?我说continutiy因为它可以用关机,一个简单的计。如果这是一个失去连接,测试将显示它。关掉电源灯保险丝盒。通电的电线连接到地球,与灯的开关位置,检查在每个灯有生活和地球之间的联系(o欧姆),如果你有断开与中性L和做同样的事情。
回答2019年10月20日
就像
0
相关问题
- 我们有四个调光器开关,但是他们需要一个昏暗的。它可以有线或适应工作吗?
我们有一个开关有四个调光器开关。所有的灯光昏暗的除了一个不能调光器。有办法……
- 灯在卧室不会保险丝绊倒后工作但浴室光作品——一个人怎么能光四个在同一电路的工作吗?
我们有3间卧室和一个卫生间在一楼。今天,我有浴室光和卧室1。当我试图打开……
- 一个开关2灯
两个小卧室是撞到了一个,现在房间里有两个灯由自己的开关。开关的门……
- 分裂灯连接到一个开关两个节能但没有空间第二开关
我们有太多(大约10,由以前的所有者)安装前户外灯连接到一个交换机。目前我们……