问问商人

管道

锅炉压力问题

我有一台WB Junior 28i。它正在失去压力,以略低于1的比分扳平。让工程师看了一下。他诊断泄压阀故障。当增加压力时,你可以看到水从连接到阀门的管道中流出,几乎立即压力就会下降到略低于1(红色和绿色的边界)。他更换了阀门,一切似乎都很好。几天后,同样的情况压强在1以下徘徊。我假设如果我有一个泄漏的管道,压力会继续下降(我可能错了),但如果不是这样,知道它会是什么吗?非常感谢你的时间。

来自MyBuilder Plumbers的3个答案

最佳答案

正如D&R Property所说,膨胀容器失去了压力电荷,因此没有膨胀的空间,这就是PRV的作用,以防止锅炉破裂。它可能只是需要重新充电,或者如果隔膜失效,它将需要更换。有些是很难得到的,所以一个变通办法是安装一个外部连接到流动或回管道到锅炉。检查这是否会解决问题的一个简单方法是临时连接1到附近的散热器排气龙头,当然,确保rad之后是打开的。
当PRV抬起时,颗粒可能被困住,无法正常关闭,从而泄漏。用手操作这个阀门通常可以清除这种情况。PRV是否需要改变是值得怀疑的,如果有理由的话,他们很少会自己失败。希望这能有所帮助。

2019 - 11 - 03 - t14:46:56 + 0

2019年11月3日回答

膨胀容器需要充值,或者有缺陷需要更换,他应该在更换prv之前检查这一点。

2019 - 11 - 03 - t13:40:24 + 0

2019年11月3日回答

减压阀是臭名昭著的,一旦触发,不能完全关闭再次由于碎片。我已经解决了这个问题几次,要么操作触发器,要么如果可能的话清洗阀门。
然后对膨胀容器进行充注,吸收因加热水而产生的额外压力。总是要求你的工程师在你的年度服务中向扩展船收费。

2019 - 11 - 04 - t16:56:34 + 0

2019年11月4日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题