我的电和所有保险丝盒都在走廊里,只是放在墙上,暴露的电线也显示在那里。这样安全吗?

来自MyBuilder电工的4个答案

只要电缆没有损坏,这不是最好的做法,但很好。
听起来像个老装置。

2019 - 11 - 04 - t19:05:02 + 0

2019年11月4日回答

如果没有内护套(彩色电线或裸露的铜)显示它应该是好的,不会对安装的整体安全产生不利影响。最佳做法是将电缆封装在一个包含系统中,如集群,并确保通过正确进入消费单元来遵守入口保护。

2019 - 11 - 04 - t19:55:01 + 0

2019年11月4日回答

你收到的两个答案都是很好的建议。

我只想补充一点,将电缆直接夹到墙壁上并不罕见,就像你会在灯光吊坠和天花板之间显示电缆一样。

只要电缆没有损坏,并且您无法进入引信盒内部电缆出来的地方(用螺丝刀或手指戳在压盖周围),那么引信盒是足够安全的。

如果显示的电缆是从你的能源供应商到你的引信箱的实际电缆,那么我可能会让人看看防火等级的外壳,以确保你不会损坏那些移动的家具等……

希望这能有所帮助。
尼科

2019 - 11 - 05 - t14:40:02 + 0

2019年11月5日回答

理想情况下,电缆应该在可能的情况下用槽、导管或电缆帽覆盖,但如果在安装之前进行了风险评估,那么我认为电缆有机械保护,也有RCD或RCBOS保护,否则电缆就够不到了。
但如果电缆露出电线,则需要立即进行补救工作。说明电缆绝缘已经损坏或变质。

2019 - 11 - 05 - t16:40:03 + 0

2019年11月5日回答