问这种
防潮
值得应用液体dpm或防水层浴室地板上?
我有一楼卫生间的混凝土楼板DPM表(是一个旧的煤炭外屋螺栓上的维多利亚时代的房子通过短通道)。两个外部墙壁大约3 m x 1.2 m
我挖了外面的地面比内部层面,排序新忽明忽暗,添加适当的外排水。我有外部和内部单元和DPC注入。也安装一个排气风扇的价值。
我的浴室钳工表示,其不必要的。他说不需要坦克是它不是一个湿室(正常的淋浴盆),他说他只会坦克淋浴盆地区。他说他以前密封地板铺设瓷砖。
我这几天自我夷为平地,我跟我的自我水平的家伙,潮湿的家伙,他们都没有真正热情的做任何更多的措施。
我不能说如果是潮湿的墙壁被泄漏之前重新呈现(沉重的暴雨一直不变),也有一点湿后管道工作虽然几天的渲染和管道之间的绝对是干燥。
想知道,因为它没有物理DPM应该做什么?要正确地完成它。
这么多相互矛盾的建议在互联网上。
编辑:
先添加答案海报。我不知道盐抑制剂但他绝对防水。他与一个伟大的声誉已服刑期泥水匠。他用沙子和水泥渲染,SBR和防水材料不接触地面。没有喝醉的。
我的浴室钳工说他使用SBR密封层(忘记什么叫做当我提到密封地板之前)。
4的答案从MyBuilder防潮专家
最佳答案
你好,你那道问题的答案是肯定的我总是坦克在这样的情况下,因为如果你不t以后你可能会有问题,看看作为一个保险。您可以使用一个基于沥青产品或SBR胶乳产品,2层的每一个就足够了。坦克墙上吗?的人做的rerender使用盐抑制剂在里面,确保任何渲染在里面不接触地面。希望这有助于
回答2019年11月5日
Frinton-On-Sea•2019年2月18日以来的成员•156年工作,99%积极的反馈
个人的成本,大约(£100),我肯定会使用部分环氧树脂,(F。球或类似的),你可以自己申请。一旦完成,从不damp-ingress的问题,至少(向上)。希望这有助于,克里斯。
回答2019年11月12日
我想如果你有高度提高地板50 mm放下大尺寸的膜。否则潮湿会上升到任何你穿上混凝土和打击,瓷砖etc.wrap膜墙。如果你不能再挖起来做。否则地板总是会冷。.cant吧,如果在外面lavy大面积
回答2019年11月14日
UCSCONSTRUCTION & DAMPROOFING服务
伦敦•2019年10月31日以来的成员•3工作,100%积极的反馈
所有前面的建议是完全正确的,首先你需要了解地下水位水平和风险,任何固体层DPM必须得到保护。不管您使用地表水保护产品,他们将无法承受长期潜在的水压力建立,我可以保证你能体验。
所有前面的建议不能采用。
希望这有助于
回答2019年11月24日
相关问题
- 我们的老房子已经广泛的抑制主要是因为贫穷sub-floor通风。值得拥有一个sub-floor风机安装和它是昂贵的吗?
我知道我们需要更多的通风口,但问题是,有一个solid-floored排出,减少了外墙面积……
- 我有潮湿的地板上,将芯液体dpm做这项工作吗?
我安装一个新厨房在我1960年代半。同时删除的旧层漆布上我注意到有一些水分……
- 值得付出专业适合百叶窗或非专业更容易适应吗?
我正在考虑安装窗帘,我想知道如果它是值得付出额外的专业公司安装…
- 降低浴室地板上或提高厨房的地板上,有多容易?
我有一个旧的排屋,浴室带来直接的厨房。我想把墙使……