去问问商人

中央供暖系统

锅炉失压,无泄漏,无膨胀阀

大家好,我真的希望有人能给我一些指导,因为我已经山穷水尽了。

我们有一个阿里斯顿25HE锅炉从9月份开始每天失去一次压力。情况越来越糟,到了每四小时就会失去一次压力的阶段。

如果由我决定的话,我会马上找人住进来,但我们住在私人租房,房东拖拖拉拉的。

最后,我找到了一个人,说我将从房租中扣除这笔费用,商人就把膨胀阀换掉了。

这是在10月25日,直到现在(11月10日)一切都很好,但今天早上锅炉又失去了压力。

两次没有泄漏的迹象(我们是一个中期地板平坦的水我想象我们会听到从楼下是否有泄漏,没有什么天花板),和铜管转回建筑泄漏之前——这是什么使我们相信膨胀阀,我还没有看到这次泄漏,但将继续检查(太高了,将一袋有些人建议)。

谁能给我们下一步的建议?我们面临的问题是让房东做任何事情都是一场巨大的斗争,所以我希望能够向他提出一个建议,告诉他为什么会出现这个问题。

提前谢谢!

来自MyBuilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

这很可能是膨胀容器需要加满,或者如果有缺陷更换,当锅炉上的PRV已经升起,你应该首先检查膨胀容器中的装药,这是在更换PRV之前要检查的第一件事,膨胀容器故障导致锅炉超压,使PRV打开。

2019 - 11 - 10 - t12:45:02 + 0

2019年11月10日回答

和膨胀容器一样,让工程师检查热交换器和通过冷凝管的管道是否有裂缝。唯一的办法就是把两边加热的锅炉分开,放一晚上。如果压力下降,你需要一个新的热交换器

2019 - 11 - 28 - t16:25:01 + 0

2019年11月28日回答

你可能需要用压缩空气给膨胀容器加满气

2019 - 11 - 11 - t08:15:03 + 0

2019年11月11日回答

这可能是热交换器内部泄漏,流入冷凝水

2019 - 11 - 27 t15:40:02 + 0

2019年11月27日回答