去问问商人
转换-一般
吊顶通风车库改造
我有一个正在改造的车库,用的是玻璃纤维平屋顶。建筑规定说,我需要通过天花板通风,以防止潮湿,并为房间提供空气流通。我的问题是,我们如何通过天花板通风到屋顶或其他任何地方,请绝望地推进这个项目。谢谢
嗨,这是一个正在进行的项目。所以建筑检验员要求建筑商把天花板通风。然而,现在的最新消息是,建筑检查员和建筑商同意不安装任何通风设备,因为不再要求通风了,我们不理解,因为他们花了两周时间才决定天花板通风是建筑法规要求,因此改建不能继续。我现在的问题是。天花板上完全不通风可以吗?这个房间有一扇窗户,我希望还有一间带风扇的套间。有没有比装吊顶通风口更简单的办法?
来自MyBuilder转换专家的6个答案
最佳答案
纽约•2009年1月25日起成为会员•5工作,100%积极的反馈
可以适合通风口底或筋膜两边的屋顶提供交叉通风这些都是复古的合适所以的问题与holesaw钻孔或发泄,或者作为一个车库如果天花板没有登上钻两个20毫米孔托梁两端提供正确搁栅之间的交叉通风,让空气流通然后继续您的项目假设隔热和隔汽层已经进行了讨论。
2019年11月13日回答
Kingsteignton•2019年4月29日起为会员•34工作,100%积极的反馈
Holcombe Radstock•2019年11月11日起成为会员•2工作,100%积极的反馈
你好。我认为你有我们所说的冷平屋顶,这意味着你的玻璃纤维屋顶外面没有隔热层。因此,你必须在你的屋顶内部的屋顶椽之间隔热。通常我们使用100mm的称为celutex的固体绝缘材料,您必须在绝缘材料上方留一个50mm的气隙,该气隙从拱腹/面到您现有的屋顶。希望你有150毫米的椽,如果没有,你将不得不木条你的椽得到正确的深度。希望这有意义,我已经帮上忙了。
2019年11月13日回答
市场德雷顿•2016年3月2日成为会员•13工作,100%积极的反馈
嗨,如果你有塑料广告牌上,你可以钻70毫米的孔,并覆盖白色的空气帽,如果你有木制的
2019年11月13日回答
Newent•2012年7月26日起为会员•20.工作,100%积极的反馈
如果车库正在被改造,那么我认为它将被用作可居住区域/房间?
在回答您的问题之前,请将您的问题更新如下:
它是用作可居住的房间吗?
凝结发生在什么地方,什么时候?
你的新屋顶是什么构造的?
更新你的问题,我会得到一个提醒,并能够给你一个好的答案/解决方案....
问候
画了
2019年11月13日回答
东兰开夏郡•2009年11月12日起成为会员•157工作,100%积极的反馈
你说建筑法规要求你“通过天花板通风,以防止潮湿,并为房间提供空气流通”。
这里可能有两个(但并非不相关的)问题:屋面施工配合通风,避免屋面空间结露;确保“可居住房间”内的空气质素
建筑法规要求提高隔热水平,以减少能源消耗,这可能会对通风产生不利影响,所以这里的法规也在更新
分开来看以上两个问题:
1.对于平屋顶,隔热层可以放在甲板下面(冷甲板屋顶)或上面(热甲板屋顶)
寒冷的甲板屋顶有凝结的风险(在英国的气候下不建议这样做),因此需要适当的通风。温暖的甲板就不是这样了
也许这就是屋顶问题的混淆原因,即建筑是冷的还是暖的甲板?
2.为房间提供空气流通-检查员是否说目前的安排是不够的?通常,这些规定在设计阶段就已拟订,并提交楼宇管制审批
在任何情况下,从屋顶排放气体都可能会产生其他问题。如果您现有的抽气风机系统不够用,可以通过引入被动风机来补充,或者在成本允许的情况下,您可以考虑使用“蓄热交替流风机”,这样运行成本较低,节省的能源也得到了控制,相比之下效果显著。这种类型的风扇不在建筑规范范围内,但它符合BS5250《建筑物内冷凝控制实践规范》的建议,并在许多社会住房中使用
2019年12月16日回答
相关问题
- 我真的必须把我的阁楼改造天花板取下来,只是为了检查瓷砖下面是否有15毫米的通风间隙吗?
我正在卖我的房子,那是一间改建的阁楼。屋顶没有下毛毡(1940年的半毛毡),但阁楼的屋顶……
- 车库改造-车库改造专家,一般建设者或项目管理自己?
早上好。我正在考虑把我的单个车库改造成一个“放松”的房间。车库的后面通向一个延伸部分。
- 车库改造,先墙壁还是天花板?
你好,我要把我的车库改造成游戏室。我用的是Celotex PL4000板,但我想检查一下它是否……
- 把部分车库改造成杂物间
你好,我有一个附属车库,有一个(防火)门从厨房和一个UPVC外门到后花园,以及……