问这种
管道
取代单一石油联合石油联合锅炉锅炉有两个
我住在一个旧谷仓转换以来(20岁)4张床,三个浴室/淋浴。供暖和热水是由一个单一的20/25 W / B Heatslave石油联合锅炉。
我一直觉得这挣扎在冬季保持加热和哈瓦特的需要。我知道一般的观点是,小巴士应该为较小的属性,但我不会想要一个新系统的新的H /坦克和管道工程。
自来水压力是合理的(7秒每升使用基本severn特伦特方法)。这水压力限制我的选择吗?
1。如果我选择下一个功率级锅炉(Heatslave 25/32),这是一个重大的进步吗?
2。会是可行的有两个石油联合锅炉、暖气供应哈瓦特和另一个吗?我盲目地假设几乎把它们当前锅炉会使管道工程和给油相对简单!水温的问题有相关回报呢?
希望有人可以帮助,谢谢你的时间
CB55
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
你好,
Im煤气匠,但我能想象同样的原则适用于实际的加热和水的需求。
较大的财产,你可以,理论上,结合锅炉只适合热水需求和第二热锅炉安装联锁的取暖需求方面。我不确定什么是参与石油供给锅炉,需要增加的大小,以确保足够的燃料达到每个锅炉?
但更大的财产我就推荐一个热只有满足加热要求锅炉和热水的未放气的缸,增压可以安装在供应这个如果流量和水压力是造成任何问题。这将是一个更好的选择,如果您有多个热水网点使用同时,你甚至可以安装太阳能的晚些时候来加热水,如果你愿意,拯救一下账单。
你也可以看看分区供暖地区房地产,这样你就能保持不被使用在较低的温度和转移中央供暖系统最常使用的地方。
日晒阁楼的墙壁和留住热量可以使一个令人惊讶的差异在属性工具,可以节省燃料。
我会首先看一下得到一个工程师检查水质取代锅炉供热系统之前,如果抑制剂没有突破多年来它可能只是污泥这建立在系统中,可以只需要冲洗。
希望这个调查提供选项。
回答2019年11月22日
Northallerton•2019年3月19日以来的成员•4工作,100%积极的反馈
第一个问题的答案:-
锅炉的输出尺寸与进口压力。热水压力和流媒体仍将足够附近一样。
回答第二个问题:-
首先,你的水压力小于1酒吧,这不会帮助事情关于热水流量。所以,如果你增加了水管压力(由当地水提供者),你可能会发现你的锅炉性能略好....但仅略!
检查电源停止开发是完全开放的。有时,减少流输入交流电源的梗阻,如削弱或压扁管! !
是的,你可以把一个结合锅炉集中供暖和热水,但它会更好分裂之间的热水出口均匀两个锅炉、如果你选择有两个小巴士。
然而,为了实现这一分裂,管道工程改变可能是一个更为劳动密集型的事情比系统锅炉和单独的未放气的高压缸安装(前提是你有足够的电源压力)。
如果你有房间两个结合锅炉,那么您应该可能有空间系统锅炉单独未放气的高压缸。
没有绝对的比较。在我自己的经验(尽管承认可能会有工程师他们不同意)结合锅炉是最后的手段。在财产问题,结合不应该被安装,因为它肯定跟不上喂热水三个浴室的工作以及厨房等。
所有管道工程改造和电气部件和控制系统需要锅炉和气缸可以附近的锅炉房本身(如果它不是在楼梯下,或在同样荒谬!)。
说了这么多,供应热水管的初始直径22毫米的所有网点会更好然后分支网点.... 15毫米和小巴士的媒体通常开始管直径15毫米。
从未直接,每个属性都有自己的问题,但是我永远不会有一个联合在我自己的家里(尤其是如果你住在硬水区!)。在整体价值改变多年麻烦免费的淋浴等,只要你有足够的水压.....排序和钱! !
希望这有助于! ! !
回答2019年11月22日
相关问题
- 取代标准锅炉/未放气的气缸与新锅炉可能结合锅炉大房子
你好,我们刚刚搬进了一所新房子。相当大。它有一个有锅炉和一个未放气的汽缸采暖/热水。…
- 油锅炉联合查询
想取代现有油锅炉联合和re-site。我们需要多少房间通风等离开吗?现有…
- 系统对结合锅炉4卧室,2澡堂——租赁物业工作人员
嗨。我装修房子出租客房工作人员(即共享的房子)。会有4间卧室,两个……
- 应该多久来取代一个旧结合锅炉用一个新的结合锅炉?
最近,我把我的旧锅炉冷凝联合分解替换为一个新的36 CDi紧凑。除了powerflush,……