问这种
窗户
门框安装在现有的门框
你好,我希望得到一些澄清的窗口公司是否想做的是一个可以接受的方法我不相信,没有告诉他们。我们出售新门的推销员,满意但是验船师来到他提到他们安装新的帧内现有的木构架由于原始木材包层外门口减少入口约150毫米。我挑战他,表明一个简单的减少了多工具肯定会确保门框是免费的包覆他反驳说,一个粗木锯将更好地工作,但这将是安装队伍。我问他是否想把门窗在电话里他说他需要他的经理,他在他的车,坐一段时间之前开车走了。然后我去看一位邻居门安装的非常大的知名公司,发现他们使用的方法他们想做,它看起来与建设规模的明智的。
今天公司打来电话,声称他们无法做这项工作由于FENSA法规,我嘲笑但有人能澄清如果这能是真的吗?提前感谢蒂姆
5个答案MyBuilder &门窗装配工
最佳答案
与•成员自2019年10月30日•还没有反馈
我认为这是他们的选择最简单的删除门框,可能附加木材包层. .
这不是看不见的门都融入了木材环绕在某些情况下,但安装程序应该覆盖所有木材和包覆pvc . .当然这取决于木材在第一时间的状况. .
至于fensa规则,像这个练习说它不是看不见的发生,只要木材在良好状态和fensa安装规则的不应该是一个问题。
希望这可以帮助. .
回答2019年12月5日
建立规则的最低开750毫米,所以值得支票。天结束的时候,你的客户同意如何销售人员,所以他们应遵守该协议。
回答2019年12月6日
嗨,蒂姆。
同时当然可以适应这种方式(有时我们windows融入现有的盒子肩带).....“滑ins”22年的配件我不得不说我从来没有做过一扇门!
我可以看到没有理由这样做除了懒惰或者没有信心把工作如果他们的安装程序。
和通知你Fensa对任何没有汇不到50%玻璃所以除非完全玻璃门不需要认证。
找一个会做正确的工作。
问候
路加福音
回答2019年12月6日
这是一个劣质的做事方式,我当然不会这么做,但是:
木材门套管需要完全免费的腐烂。底部两英寸需要切断,以防止渗透。套管将需要与钢架固定锚(我认为这可能是一个老建筑,所以150是得到一个好的解决)。然而修复点可能是在‘诺金’的空腔,所以很难找到。如果套管稳固新的门可以插入。木材受到扩张和收缩,所以新的门会容易失去对齐。
如果上述处理,那么我不看到它违反建筑法规。
旧的外壳应该被完全移除和替换。
彼得。
回答2019年12月9日
相关问题
- 有可能适合复合门和框架内部现有的木框架
im寻找替换所有内部门这样我门里面有很好的2英寸的差距在他们当关闭一个没有差距…
- 一个门框需要内外门窗?
我有两个问题。嗨我们建设者的推拉门安装淋浴房不是木匠。门框没有门窗的……
- 如何删除原始后门步骤,降低了门框和门上面填写结果差距
我有一个70年的建厨房延伸在我的车库。门进了厨房最初是后门。客厅……
- 内部挡板门太远从门门闩但缺乏门框表面了
我有一个几乎门闩内部卧室的门关闭如果我另外拉把门关上了。基本上我需要带……