问这种
中央供暖系统
膨胀水箱压力不断下降
我Megaflo缸和小膨胀罐的压力往往低于0.5酒吧补足1或1.5条。压力将建立锅炉运行时,但后来它滴一次冷却至接近为零。
是否有相关性低的压降热水澡压力?
矿物质建立背后的热水澡筛网过滤器入口管阻塞,因此更少的水通过,是太多的标志矿物热缸?或矿物质建立热水管道
5个答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•38工作,97%积极的反馈
megaflow ?几个问题,品牌megaflow没有外部扩张血管,血管扩张是什么颜色的?,我将假定它是红色的,这将是中央加热膨胀箱,你可以有一个错误的减压阀或膨胀水箱需要补足或更换,如果你住在硬水区你会得到这种规模建立在管道、油缸、淋浴等,你可能需要合适的软水器。
回答2019年12月21日
这都是由碳酸钙存在于硬质水,然后是建立。水垢,,它将建立更快热水设备。这是因为热水比冷水从表面蒸发更快,,这将导致矿物
水晶,在过滤器等,建立扩大气隙尝试充电…如果不是它的破环megaflow。一些缸我相信有25年保修吗? ?在硬水地区良好的过滤器和良好的软水器会让很多这些问题. .不是100%,但设备应该比与持续更长时间。软水器和过滤器
回答2019年12月21日
早上好,
大型流筒有一个内部膨胀水箱没有压力表。
客户当然不是加注这缸。如果汽缸没有内部膨胀压力容器这将导致低的水压力。不过这可能不是低水压的唯一原因。
一个合格的和有经验的安装程序和服务工程师需要故障发现缸来识别问题。
这个客户端只能推动供热系统。如果这是不断下降的压力表明加热系统的问题。
供暖系统上的任何错误可以在内心深处被识别和有经验的和合格的工程师按照制造商的建议和指导。
“矿物”标识是石灰规模这是水在加热时产生,所以锅炉和汽缸恒温器需要检查。创建更多的石灰规模的温度设置。
客户需求软水器或更经济的水过滤器来阻止水垢进入系统。
不幸的是,客户是让情况变得更糟,通过尝试不同的错误的方法解决问题。
希望这个有帮助。
谢谢你的时间。
投资银行部
高级工程师
水
回答2019年12月21日
压力损失可能是断层与膨胀水箱或减压阀,检查是否有水是通过中间包当锅炉加热水,热水压力较低可能是一个堵塞过滤减压阀,你真的需要一个工程师资格未放气的圆柱体的检查和修复。
回答2019年12月21日
相关问题
- 锅炉压力下降
你好,谢谢你的回应是膨胀罐和锅炉本身有一个非常微小的泄漏。它现在已经…
- 我的锅炉压力阀的压力和滴落不断下降
嗨,我伍斯特Greenstar Highflow 440冷凝锅炉刚刚有了新的膨胀罐安装但是压力还是……
- 加热膨胀水箱压力下降
你好还需要帮助在这个如果任何专家。我的加热膨胀水箱相当新。的是压力下降……
- 结合锅炉压力下降,当锅炉关掉
你好,谢谢你的回应。我有一个Ferroli Domicondens 26结合锅炉就失去了压力…