问这种
屋面
威卢克斯不断泄漏
我们有3个新的威卢克斯安装在我们的新扩展。
我们的构建器使用ggu mk04威卢克斯标准闪烁。2人不断泄漏,从底部打开和帧之间,即使不下雨有水幕墙通过开幕式和框架并顺着墙壁。似乎没有任何来自墙和框架之间的关系。当下雨的时候一只似乎泄漏有风吹在一个特定的方向。
当我做了一些研究发现这些窗户只能安装在15度以上音高的屋顶。我测量了我们的13.8度。
我看着威卢克斯闪烁了缓倾斜的屋顶,这是我们唯一的选择吗?
我要回到我们的建设者,他将不得不改变它,但是当他没有把正确的首先我想请一些意见!
谢谢
感谢每个人的反应。我们得到了盖屋顶的人来看看,然后我们将跟我们的建设者。他习惯Redland摄政瓷砖所以他必须指出,低音调。
我很恼火。我们之前对他说他开始我们可以搬楼上窗口几砖头一个陡峭的如果需要的话,他说没有。或者他说我们需要一个橡胶屋顶有很高兴的如果它意味着我们是完全防水的!扩展完了就在圣诞节前,我真受够了威卢克斯等可能需要出来!
4的答案从MyBuilder盖屋顶
最佳答案
赖盖特-班斯•2018年8月10日以来成员•71年工作,99%积极的反馈
你不可能让一个闪烁下,低不幸失去了windows和其他希望你不要进一步泄漏,或把屋顶作为“平屋顶”和改变洞屋顶像橡胶或玻璃纤维平屋面覆盖层或3层高性能火炬感觉等威卢克斯和安装平面倾斜屋顶窗适配器获得正确的音高的窗户没有泄漏这样你保持现有的窗框,只需要购买一个新的闪光和适配器是稍微便宜不多。
我想知道屋顶瓦片他用于扩展一个洞我想不出许多,低至13.8度最有可能依赖于你的透气膜保持水不是瓷砖。
在2/3年后你会发现当你的透气膜失去有效性有多泄漏在扩展这就是为什么你会得到专家构建的每个部分所以你知道这是正确完成。
我从不建议有一个斜屋顶低于15度理想18/20度是最低的但有时你不得不降低由于窗户等。
只是导致问题越低,即使你使用瓷砖下降15度真的把瓷砖的局限性,我不会亲自保证屋顶下18度到太多的风险因素。
我希望你得到排序
不是你想听到的消息每年的这个时候。
问候
弗兰基
BT屋面服务
回答2019年12月30日
考文垂•2014年4月17日以来的成员•16工作,100%积极的反馈
绝对的组合,我们是威卢克斯认证的安装程序,遇到这个问题,问题是它的客户很难接受。绝对音高和/或安装不正确,坚持什么最低音高(屋顶)的产品,确保闪烁的工具包是正确的类型的瓷砖的安装,确保窗口坐着水平,如果屋顶的球场太浅例如15°,那么你将有问题的所有元素。你建造者真的应该检查之前进行。
回答2020年1月6日
威卢克斯windows不使用任何少于16°沥青屋顶也没有任何瓷砖或石板作为雨水不能获得足够快跑然后出现问题你威卢克斯反刍改变开放提高更高的4”,威卢克斯窗口将会改变音高和衣服在领先闪烁但不会解决任何泄漏问题,屋面坡度本身是13.8°....可能会删除所有的瓷砖,警棍适合胶合板和火炬觉得但仍需要高端如果威卢克斯提高给你一个更高的音调。希望这是对你的帮助…
吉米@奥克兰细木工服务
回答2020年1月13日
相关问题
- 威卢克斯泄漏窗口
我有泄漏威卢克斯窗口在客厅我三楼的公寓。在一个垂直的东北面临墙,只泄露……
- 威卢克斯windows泄漏在不到一年的时间
我有4个威卢克斯去年windows安装在一个新的扩展,在不到一年的时间他们三个是泄漏。公司……
- 屋顶不断泄漏
商人一个温暖的平屋顶安装包括安装在圣诞节前夕威卢克斯天窗。屋顶泄露以来……
- 威卢克斯泄漏泄漏
我怎么修理老威卢克斯泄漏。我不知道水进来只是离开一个水池……