问这种
气体工作
删除与锅炉和烟囱乳房安装新的结合
刚刚购买了一个房子,才刚刚发现气体火灾背后的锅炉坐落在楼下客厅支持到厨房。我们想把墙我们可以有一个厨房餐厅。墙上还有一个散热器,需要移动。
1。我们还能删除墙和烟囱的乳房吗
2。这是否意味着我们需要所有新管道暖气吗?
谢谢
christina37135
2020 - 01 - 06 - t15:57:51 + 0
4的答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
Urmston,曼彻斯特•2019年3月1日起•84年工作,99%积极的反馈
102813年
2020 - 01 - 08 - t11:45:02 + 0
删除所有的管道工程——取决于什么是你想要的,如果所有的取决于管道是否完好(通常是)一个powerflush将100%的时间是需要的。
请注意,一些家庭可以成为一个管道系统在这种情况下,我建议新管道工程两个管道系统,以便它将正确地工作,达到标准锅炉+规则2018
这是如果你要安装一个组合锅炉。
敲墙是建议从建设者不是天然气工程师/水管工。
定价可以随成千上万的你想要的是一个很好的工作不是最便宜的好! ! !你去最便宜的期望的问题。(只是一个供参考)
于2020年1月8日回答
就像
0
102828年
2020 - 01 - 08 - t16:30:03 + 0
是的,这可以通过一个合格的工程师。第一天然气供应被气体dismentled安全工程师。空的中央加热系统加热管与锅炉可以dismentled和搬迁新联合锅炉。确保在烟囱管将被删除之前需要测试任何石棉的存在。
所有的结构和建筑工作必须由专业的建筑承包商(如删除烟囱和支持系统根据结构设计由结构工程师)。新锅炉可以与现有的管道安装根据系统设计、管的工作条件和工作应该构建符合控制和气体安全条例。最好的建议将被天然气工程师完成调查。
于2020年1月8日回答
就像
0
诺斯维奇•成员自2015年5月13日•34工作,100%积极的反馈
相关问题
- 我们有一个老气体火灾和锅炉。如果我们想要消除锅炉和改变火衬有从烟囱中删除或可以用于新的火吗?
- 有一个古老的气体火灾及其回锅炉拆除,代之以一个结合锅炉的最好方法是什么隔离和填补洞离开这些吗
- 安装新的气体火灾(锅炉和气体火灾之前删除)
我有一个巴喜锅炉和气体火灾在客厅里,都被移除。壁炉的开幕了…
- 替换一个古老回锅炉与木材燃烧锅炉和联合燃气锅炉
你好,有人做过这样一个安装在牛津郡?或结合生物质?谢谢你!