unvent还是combi?

目前有一个系统锅炉到位,我相信锅炉只有几年,只有伍斯特30cdi,但它有一个boermate 2000,我看起来它有过更好的日子。

这是一个4卧室的房子,大约15拉德,1间浴室,2间套间,所以2个淋浴和1个浴缸(很可能只使用1个淋浴和1个浴缸)

我有一两家公司说要40千瓦时的伍斯特combi,甚至没有提到unvented的选择。然而,我有一个大公司推荐的unvent比combi手。

想要一些经济的,便宜的,耐用的东西。

什么是更好的选择?

来自MyBuilder Gas Engineers的4个答案

我会留着锅炉,换一个汽缸。
亲切的问候

2020 - 01 - 26 - t14:15:03 + 0

回答2020年1月26日

无通风汽缸和独立锅炉无疑是这个大小的房子的最佳选择
汽缸通常有25年的保修期,如果你选择菲斯曼锅炉,你可以得到10年的保修期

2020 - 01 - 26 - t14:25:01 + 0

回答2020年1月26日

就我个人而言,我会推荐一个只有加热的锅炉,在直接无排气瓶的280ltr。与控制装置一起安装,将确保您的热水系统内没有压力下降,如果设置正确,按需提供热水。
非常感谢

2020 - 01 - 26 - t17:25:02 + 0

回答2020年1月26日

保持boermate 2000,这是非常经济的工作,像一个大的combi和unvent结合较小的气体使用量....在你做出决定之前,联系gledhill,他们让锅炉,看看他们是否可以为你检查,有一个泵在流动和返回,如此快速的中央供暖,加热时间和充足的热水和良好的流量,同时使用低千瓦的电力来实现这一点。话又说回来,如果它没有得到照顾,那么花钱换到一个无排气系统会让你在每个热水水龙头上都有大量的热水需求,而没有压力损失,就像大型物业中的combi一样,只要先让认识锅炉的人检查一下,你可能会花不必要的钱

2020 - 01 - 26 - t20:50:03 + 0

回答2020年1月26日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价