问这种
防潮
潮湿的后门和底部角落的楼梯
所以我有两个领域的问题:
1)我经历上升模具内部墙的后门,斑点的模具也开始出现在角落旁边的内壁立即受影响区域。我注意到角落里有时很潮湿的地板上(瓷砖地板),马上认为这是由于我的后门,所以我最近有后门之后,重新调整。当时的钳工评论说,该地区是湿的。最初湿润出现更糟的是当下雨,但是不应该这样现在该地区之后。我注意到今晚有什么似乎是泡沫的水/冷凝在地板上的后门,今天这是一个干燥的吗? ?任何想法可能是什么问题?
2。大概一年前我丈夫覆盖外部通风,位于高层外墙金属板。他这样做,因为这发泄墙的另一边是一个建在柜子内的一个卧室和一个寒冷的草案是来自这一地区。大约6个月前,内部的墙柜/专用衣柜很湿和密封胶模具点以及地毯面积也是湿的。的衣服挂在衣橱里去也会发霉的。这主要是在一个角落里的衣橱靠近的地方发泄。我们认为可能的原因是关闭的发泄,已经删除被放置的金属板覆盖。我担心我的楼梯的底部角落里的排气口(内部墙的墙)有一些点在同一时间变得明显的潮湿衣服的问题。我也注意到一些奇怪的白色标记外部砖砌在地面上。自板已被删除从外部通风模具底部的楼梯没有得到任何更糟的是,但仍明显和白色标记有任何更糟。
我的问题是,在外部通风放置金属板这些问题的根源吗?如果是这样,我需要做进一步的补救工作吗?
4的答案从MyBuilder防潮专家
最佳答案
达格南•2017年2月6日以来成员•30.工作,100%积极的反馈
嗨,你的解释听起来有2 Foult一下雨时(这是调查这意味着水入口被你未来如上所述)
房间需要通风,如果你有多的湿度房子然后帮助,在这种情况下,除模具排气风扇安装建议,它使80%的房子里热移除模具和水分从一个房间自我控制单元,必须说很贵但是奇迹有超过1000安装工作,都说一样的,希望这有助于
回答2020年1月29日
外部通风口在橱柜里有你猜,让空气流通,而不是导致水分建立在你可以买一个发泄,打开和关闭,如果像你说的在冬天寒冷只是关闭皮瓣论文可以固定在现有的发泄
很有可能有水分在空心墙确保它发泄
回答2020年1月29日
主权标志2被动喷口是好高的房间湿度读数。有易于安装和不运行在电力,也不让任何寒冷的空气进入属性。
回答2020年1月30日
相关问题
- 潮湿的地板下供暖和冗长但外部后门冗长的文章不再框架的底部
潮湿的地板下供暖和冗长的倒在75毫升/铺设绝缘板,清晰然而新安装的pvc膜…
- 持续潮湿/污水闻到发霉的,偶尔把我们逼疯!
四周前我们在康沃尔搬进了一处租来的房子。大约250岁,半独立屋,坚实的石头墙,石板瓦……
- 冰冷的墙壁,潮湿的补丁和模具
你好,我想知道如果你可能有帮助。我有潮湿的补丁坐落在upvc门窗在我家。它们分布在…
- 黑色模具内部外部角落和典型的相对湿度75 - 88% !
你好所有的,我1850年的年底阶地小镇的房子。高相对湿度(RH),我2间卧室在半地下室…